Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Modifica impianto esistente

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 set 2015, 10:24

Salve a tutti,
impianto a servizio di un ristorante con S<200mq realizzato nel 2005 con regolare DICO ai sensi della 46/90.
La potenza impegnata è pari a 15kW 3F.
L'impianto è quindi privo di progetto in quanto all'epoca non era previsto dalla 46/90 (o DPR 447).

Cosa succede se:
- viene aggiunta una presa su linea esistente (manutenzione straordinaria);
- viene aggiunta una presa con relativa nuova linea e interruttore di protezione e viene aggiunto un avanquadro.
:roll:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[2] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 set 2015, 10:39

nel caso di aggiunta di una presa su linea esistente è manutenzione straordinaria serve quindi dichiarazione di conformità senza allegato il progetto, nel secondo caso lo vedo come ampliamento per cui dichiarazione di conformità e progetto impianto
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 set 2015, 10:45

Ok per la prima.
Per la seconda ipotesi, il progetto e la conseguente DICO riguarderanno le parti di impianto modificate. Per il resto dell'impianto rimane valida la vecchia DICO?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[4] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 set 2015, 10:46

direi di sì.....perché rifare tutto se la 46/90 lo accettava?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[5] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 set 2015, 11:08

si sono d'accordo, volevo capire sole se c'è qualcuno che la vede diversamente.
:ok:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto Utentenicolask1 » 11 set 2015, 11:31

Se non erro anche la vecchia 46/90 prevedeva la redazione di un progetto per utenze con potenza superiore ai 6 kW.
Avatar utente
Foto Utentenicolask1
5 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 11 set 2015, 10:04

1
voti

[7] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 set 2015, 11:48

se non erro io si riferiva a utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 6 kW, e a utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m².
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[8] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto Utentenicolask1 » 11 set 2015, 12:11

per l'appunto.....sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a) relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Avatar utente
Foto Utentenicolask1
5 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 11 set 2015, 10:04

0
voti

[9] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 set 2015, 12:44

testo del DPR 447

a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;


come giustamente fa notare Foto Utentelillo, direi che non ci sono dubbi
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Modifica impianto esistente

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 11 set 2015, 12:46

il DPR 6 dicembre 1991 n. 447 prevedeva l'obbligo di progetto per gli edifici non ad uso civile nei seguenti casi:
b.) per gli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c.) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica