Leggo tante volte che agli installatori elettrici manca la formazione, non sono sensibili a questi tipi di eventi, per tanti è così, purtroppo, per altri invece no ed è qui che scatta anche una delle differenze tra un installatore qualificato/specializzato ed il classico "tirafili", posso dire con grande soddisfazione che il 09 ottobre abbiamo svolto un seminario sulla responsabilità dell'installatore di impianti elettrici in riferimento alla legge 186/68 al D.M.37/08 al d.lgs.81/08, e sulle novità introdotte dalla CEI 64-8 V.2 del settembre 2015......70 ditte partecipanti...alcuni presenti anche dentro il gruppo di electroyou
formazione continua
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve a tutti, avrei bisogno di una delucidazione . la CEI 46_8 cita che per quadrature superiori ai 75 m2, bisogna predisporre l impianto per una potenza di 6 kW cosa significa ? Grazie.
0
voti
Innanzitutto la norma è la cei 64-8 predisporre per i 6 kW vuol dire dimensionare protezione a valle del contatore e conduttura che giunge al centralino abitazione in grado di poter arrivare fino a 6 kW…
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
sì ma è un po' riduttivo
forse è sottinteso, ma anche le linee in partenza dal quadro devono potere garantire la possibilità di sfruttare la potenza totale di progetto
questo per dire che bisogna sviluppare più circuiti a partire dalla tipologia e distribuzione dei carichi conosciuti e/o presunti
si prevederanno quindi più circuiti prese, o circuiti dedicati all'alimentazione diretta di carichi fissi come lavatrice, asciugatrice, forno elettrico, fancoil, etc. oltre ovviamente alle linee di alimentazione dei dispositivi di illuminazione, degli impianti ausiliari, e tutto quello che normalmente c'è in un'abitazione
forse è sottinteso, ma anche le linee in partenza dal quadro devono potere garantire la possibilità di sfruttare la potenza totale di progetto
questo per dire che bisogna sviluppare più circuiti a partire dalla tipologia e distribuzione dei carichi conosciuti e/o presunti
si prevederanno quindi più circuiti prese, o circuiti dedicati all'alimentazione diretta di carichi fissi come lavatrice, asciugatrice, forno elettrico, fancoil, etc. oltre ovviamente alle linee di alimentazione dei dispositivi di illuminazione, degli impianti ausiliari, e tutto quello che normalmente c'è in un'abitazione
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)