[1] Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 22 ott 2015, 20:38

Buonasera,
ci sono delle normative particolari per il collegamento di un serbatoio di gasolio con relativa pompa per erogazione, certificato e omologato, quelli uso cantiere o aziendali, non interrati ma con la loro vasca di raccolta per eventuali fuoriuscite?
Basta la linea protetta da un normale M.T. diff. 10A/0,03 suppongo. Il serbatoio e relativa vasca di raccolta deve essere collegata a terra, anche se non ci sono predisposizioni a riguardo?
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[2] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 22 ott 2015, 21:27

Che funzione ha la cisterna? Gasolio x caldaie?
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[3] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 23 ott 2015, 9:23

No gasolio per trazione,muletti, furgoni etc.
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[4] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 ott 2015, 10:26

bicio8591 ha scritto:Buonasera,
ci sono delle normative particolari per il collegamento di un serbatoio di gasolio con relativa pompa per erogazione, certificato e omologato, quelli uso cantiere o aziendali, non interrati ma con la loro vasca di raccolta per eventuali fuoriuscite?


Ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.

bicio8591 ha scritto:Basta la linea protetta da un normale M.T. diff. 10A/0,03 suppongo. Il serbatoio e relativa vasca di raccolta deve essere collegata a terra, anche se non ci sono predisposizioni a riguardo?


Collegare a terra le masse, ovvero il PE della pompa. Il serbatoio non è una massa, può essere una massa estranea ma non c'è obbligo di collegamento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2015, 12:19

La messa a terra del serbatoio metallico di gasolio all'aperto, non interrato, è richiesta dalla circolare 29/07/1971 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.

Sul fatto che ragionevolmente non andrebbe collegata a terra invece ha ragione Foto UtenteMike
Ultima modifica di Foto UtenteGiovepluvio il 23 ott 2015, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto riferimento normativo per refuso nella trascrizione
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 23 ott 2015, 20:53

Comunque io intendo i serbatoi di cui allego una foto, anche se di capacità molto minore.
Ho notato però che tra il serbatoio e la vasca è stato esguito un ponte con corda GV tra le 2 strutture metalliche.
E' il caso di collegare a terra da quel punto?
Allegati
9018.jpg
9018.jpg (104.06 KiB) Osservato 5578 volte
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[7] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2015, 21:17

Non c'era dubbio sulla tipologia di serbatoio.

Rileggi bene: ti è già stato risposto.
La messa a terra va realizzata anche se non serve a nulla.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 23 ott 2015, 21:24

Va bene, provvedero', perché mi scrivi che c'è una circolare o una norma che lo prescrive, "punto è da fare" e basta anche se inutile.....?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[9] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2015, 21:27

Il riferimento normativo te l'ho dato io. Mike ti ha spiegato a cosa serve... il resto decidilo tu. :-)
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[10] Re: Collegamento Cisterna gasolio

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 ott 2015, 21:28

Giovepluvio ha scritto:La messa a terra del serbatoio metallico di gasolio all'aperto, non interrato, è richiesta dalla circolare 29/07/1991 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.

Non ho sotto mano il codice elettrico, e se cerco in rete la circolare con la data mi esce una sui ponti che non c'entra nulla.
Sicuro del riferimento che hai dato?
Grazie