Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

filtri su contattori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] filtri su contattori

Messaggioda Foto Utenteemilianomazzoni » 5 gen 2009, 18:14

in un quadro elettrico esistente sono installati una serie di contattori ( circa 10) di piccola potenza 2,2kw a 230vac.
comandati da un circuito di servizio a 24vac. con relativo trasformator epresente nel quadro.
in questo quadro devo installare un inverter (telemeccanique altivar 11) per regolare la velocità di un motore.
nelle istruzioni di montaggio dell' inverter trovo che: se nelle vicinaze sono installati dei contattori è necessario usare dei filtri antidisturbo.
la macchina funziona in questo modo:l'operatore con un unico comando chiude tutti i contattori presenti per alimentare i relativi carichi e i dispositivi ad essi collegati. Successivamente dopo 2-3 minuti viene dato il comando all'inverter di avviare il motore che apre una porta, una volta aperta la porta il motore si ferma, in questa condizione si svolge tutto il lavoro. al termine del lavoro l'operatore richiude la porta e solo dopo che il motore è fermo apre tutti i contattori.
i contattori non si aprono mai durante il lavoro, ma solo raramente e solo in caso di necessità.
ora chiedo secondo la vostra imbattibile esperienza come devo comportarmi?
se non sbaglio dovrei installare dei filtri adatti in parallelo alle bobine di tutti i contattori?
che filtri scegliere? i contattori un po' vecchiotti sono di marca siemens.
grazie e saluti a tutto il forum.
Avatar utente
Foto Utenteemilianomazzoni
0 3
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 1 mag 2007, 15:35

1
voti

[2] Re: filtri su contattori

Messaggioda Foto Utentemir » 5 gen 2009, 18:43

I filtri soppressori di disturbo, per le bobine dei contattori alimentati in AC, possono essere del tipo RC o del tipo a Varistore,il loro utilizzo è quello di sopprimere i picchi di tensione che si generano nella linea ,nel momento di diseccitazione della bobina,pertanto il loro utilizzo non guasta, a maggior ragione se richiesto da specifiche di macchine installate nelle vicinanze;il colegamento di questi filtri risulta eesere molto semplice vanno connessi in derivazione alla bobina del contattore; la siemens ha a disposizione dei blocchetti da inserire sui propri contattori di serie, se sono un po' vecchiotti si trovano dei modelli da adattare senza meno.
ciao
mir
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti