Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

sezione cavi e caduta di tensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteninno0187 » 5 nov 2015, 12:44

salve sono nuovo del forum .. spero di essere nella sezione giusta o se potete spostatemi se possibile :-) .. volevo chiedere qualche chiarimento .. devo portare una linea per alimentare una lavatrice..
la distanza dalla scattola di derivazione alla presa è di 10 metri

mi spiego meglio .. c e gia una scatola di derivazione con cavi da 4mm.. io da questa scatola voglio fare una traccia lunga 10 metri e mettere un'altra scatola di di derivazione con cavo sempre da 4mm.. da li poi parto per 2 scatole con cavo da 2.5 per le prese.
puo andar bene?

giusto per curiosità come vado a calcolare la caduta di tensione?

grazie in anticipo :D
Avatar utente
Foto Utenteninno0187
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 4 nov 2015, 22:26

0
voti

[2] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 6 nov 2015, 13:35

Poche info in merito, ad esempio:
In che locale è ubicata la lavatrice?
La cassetta di derivazione dove si trova?
la protezione contro il sovraccarico contatti diretti ed indiretti è rispettata?

Poi quel tipo di lavoro se tutto svolto in un ambiente ordinario potrebbe andar bene, per quelle misure non mi soffermerei cosi piu' di tanto sulla caduta di tensione
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[3] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 nov 2015, 13:57

ninno0187 ha scritto:giusto per curiosità come vado a calcolare la caduta di tensione?

Come ti ha anticipato Foto Utenteelettrosiculo, la caduta di tensione dipende dalla corrente che circola sul filo, quindi più il carico assorbe più la caduta aumenta.

poi dipende anche dal tipo di carico, se questo è induttivo/capacitivo/ swiching può cambiatre la tensione finale anche perché può essere distorta (carichi switching).

ma dovresti spiegare il senso della tua domanda.....a che scopo? per sapere se hai sufficiente tensione in fondo alla linea? per sapere se il cavo si calda troppo e quindi brucia? o solo per sfizio.

in ogni caso ritengo che non avrai problemi se usi un conataore da 3 kW.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[4] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 nov 2015, 17:30

Direi che puoi fare tutto con cavi da 2.5, non dovresti avere comunque nessun problema. Se vuoi essere più tranquillo però puoi usare anche il 4, è una sicurezza in più ma per 10 metri non cambia nulla o quasi (sempre se hai a monte un contatore da 3 kW e soprattutto un magnetotermico da massimo 16 A.

Comunque mi sento di dirti che è meglio se chiami un elettricista per fare un lavoro del genere, vai comunque a modificare l'impianto elettrico...

Se vuoi calcolarti la caduta di tensione, una volta noti lunghezza del cavo L e corrente che lo attraversa I (il più precisamente possibile), oltre ovviamente alla sezione s, puoi calcolarti prima la resistenza con la formula
R=\rho \cdot \frac L s
(\rho è la resistività del rame, ossia 1,68 x 10-8 Ω·mm²/m)
poi trovi la caduta di tensione con
\Delta V=R \cdot I

dovrebbero esserci anche tabelle che ti danno la resistenza per metro (o per km) dei cavi, ma non saprei dove indirizzarti a cercare...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteninno0187 » 6 nov 2015, 17:41

allora il contatore è da 3 kW .. tutto protetto da un MTD C25
la scatola di derivazione che volevo mettere è in una camera da letto .. forando la parete da 10 cm arrivo alla scatola della presa della lavatrice in bagno ..
ma con la formula Ro *L/ s non trovo la resistività del cavo?
per la caduta di tensione non utilizzo la formula : deltaV= K*I*L/1000?
K: coeficiente in tabella in base al cosf e alla sezione del cavo
I: la corrente
L: lunghezza del cavo

per la caduta di tensione è solo un mio sfizio saperlo .. se poi non è indispensabile calcolarlo e posso fare tranquillamente cosi va bene..
voi che dite?

grazie
Avatar utente
Foto Utenteninno0187
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 4 nov 2015, 22:26

0
voti

[6] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 nov 2015, 18:01

guzz ha scritto:Se vuoi calcolarti la caduta di tensione, una volta noti lunghezza del cavo [...]

Forse non serve specificarlo, ma per "lunghezza del cavo" s'intende la lunghezza complessiva del circuito formato dai cavi (andata + ritorno). Per coprire una distanza di 10 metri, dovrai pertanto considerare una lunghezza totale pari a 10+10 = 20 metri di cavo.
Su Internet trovi i calcolatori già pronti, tipo questo.
Nel tuo caso, 20 metri di cavo in rame rosso da 4 mmq a temperatura di 20°C hanno una resistenza di 0,086 Ohm, mentre 20 metri di cavo da 2,5 mmq una resistenza di 0,172 Ohm. In entrambi i casi, è una resistenza trascurabile ai fini della caduta di tensione nel tuo specifico impianto.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[7] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 nov 2015, 18:24

ninno0187 ha scritto:allora il contatore è da 3 kW .. tutto protetto da un MTD C25

solo un C25? non è corretto, perché non protegge adeguatamente le prese (che dovrebbero essere da 16 A). chi e quando ha fatto l'impianto?

ninno0187 ha scritto:ma con la formula Ro *L/ s non trovo la resistività del cavo?

no, trovi la resistenza del cavo. la resistività (che ho indicato con \rho) è praticamente una costante, varia solo per il tipo di rame e per la temperatura.

ninno0187 ha scritto:per la caduta di tensione non utilizzo la formula : deltaV= K*I*L/1000?
K: coeficiente in tabella in base al cosf e alla sezione del cavo
I: la corrente
L: lunghezza del cavo

è un metodo semplificato, puoi usare anche quello ma devi conoscere con precisione K (in poche parole devi avere sotto mano le tabelle giuste per i cavi che stai usando)

comunque sono calcoli che si fanno per cavi di grossa portata, solitamente in ambito civile non si controlla e si usano quasi sempre cavi da 2.5 mmq per le prese da 16 A
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: sezione cavi e caduta di tensionee

Messaggioda Foto Utenteninno0187 » 6 nov 2015, 20:38

l impianto è stato fatto diverso tempo fa .. sarà circa 20 anni ..
va bene cavo da 2.5mm per le prese da 16A ma per portare i cavi dalla scatola di derivazione alla nuova scatola di derivazione che vorrei mettere è piu sicuro mettere un cavo da 4mm no? poi da quella scatola di derivazione vado alla scatola della presa per la lavatrice con cavi da 2,5mm giusto?
Avatar utente
Foto Utenteninno0187
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 4 nov 2015, 22:26

0
voti

[9] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 nov 2015, 21:00

diciamo che 2.5 è il minimo, se vuoi puoi metterlo anche da 25 mmq e va benissimo, l'importante è che non sia inferiore a 2.5 mmq
quindi metterlo da 4 non è sbagliato, è sovradimensionato, ossia sbagliato economicamente (anche se per 10 metri cambia poco) ma non elettricamente.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[10] Re: sezione cavi e caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 6 nov 2015, 22:12

ninno0187 ha scritto:allora il contatore è da 3 kW .. tutto protetto da un MTD C25

grazie

:? Cosa intendi tutto protetto da un c 25..?? Le prese essendo da 16 ampere vanno protette con un interruttore da 16 ampere...e il differenziale?? C'è ?....non c'è?? Se c' è Che
corrente d'intervento ha??
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti