Salve a tutti,
devo dimensionare un interruttore, con relativa linea, per alimentare un gruppo frigo con le seguenti caratteristiche:
Potenza assorbita totale: 163.6 kW
Corrente massima: 358 A
Corrente di Avviamento: 491 A
400 V, 50 Hz, Trifase
Ho scelto un interruttore con In= 400 A, ma non sono convinto di aver fatto la scelta giusta.
La regolazione termica dell'interruttore è:
Lungo ritardo L1, 0.4-1
Tempo 3 s oppure 12 s
Qualcuno mi puoi aiutare a capire come dimensionare correttamente?
bisogna dimensionare sulla I massima oppure sulla I avviamento?
con l'interruttore da 400 A scelto, tarato ad 1xIn e 12 s, non rischio che scatti durante l'avviamento del gruppo frigo?
Ringrazio in anticipo per la dipsonibilità e la cortesia
Saluti
Scelta interruttore su corrente max o di avviamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
le caratteristiche sembrano quelle di un ABB T5 con relè PR221DS, il tempo di 12 secondi caratterizza la curva a tempo dipendente con il tempo di sgancio a 6 volte la corrente impostata (ma qui vado a memoria)
Di solito si usa il T5 con la sola funzione I con termica e teleruttore coordinato , oppure si utilizzi per gli avviamenti motori il T5 equipaggiato con relè PR222 MP
Di solito si usa il T5 con la sola funzione I con termica e teleruttore coordinato , oppure si utilizzi per gli avviamenti motori il T5 equipaggiato con relè PR222 MP
0
voti
Viste le caratteristiche del relè tarando a in (400ampere) lo sgancio puo avvenire con valori di corrente compresi tra i 440 A e i 520 A in circa cinque minuti, per una corrente di 7.2In (quella considerata nelle termiche per determinare la classe di avviamento) lo sgancio avverrebbe sicuramente sotto i 10 secondi ma, per le tolleranze previste, potrebbe sganciare anche in pochi secondi (ma non è detto) , insomma piu delicato di una termica in classe 10 A . Sono considerazioni empiriche fatte cosi al volo , magari errate, conclusione direi che tarando il relè al massimo (400 L / 4000 I) si spera che non scatti ma non c’è la certezza, credo di essere stato di poco aiuto
0
voti
L'interruttore scelto è:
ABB - T5N400 PR221DS -LS/I + RD2
Essendo la corrente di avviamento pari a 491 si trova nella fascia 440-520, quindi scatta, giusto?
il tempo di 5 minuti come si calcola?
Ho trovato questo ragionamento su una guida:
L’interruttore dovrà essere scelto con sganciatori magnetici a soglia d’intervento (Im) compatibile con la corrente di avviamento motore (Ia), ovvero tale da non provocare sganci intempestivi in fase di avviamento
Im > Ia.
Onde evitare sganci intempestivi dell’interruttore è necessario scegliere sganciatori il cui valore minimo della
soglia di sgancio (Im) risulti almeno maggiore del 20% rispetto alla (Ia) del motore: Im = Ia + 20% Ia.
Che ne pensate?ù
grazie mille per le risposte
ABB - T5N400 PR221DS -LS/I + RD2
Essendo la corrente di avviamento pari a 491 si trova nella fascia 440-520, quindi scatta, giusto?
il tempo di 5 minuti come si calcola?
Ho trovato questo ragionamento su una guida:
L’interruttore dovrà essere scelto con sganciatori magnetici a soglia d’intervento (Im) compatibile con la corrente di avviamento motore (Ia), ovvero tale da non provocare sganci intempestivi in fase di avviamento
Im > Ia.
Onde evitare sganci intempestivi dell’interruttore è necessario scegliere sganciatori il cui valore minimo della
soglia di sgancio (Im) risulti almeno maggiore del 20% rispetto alla (Ia) del motore: Im = Ia + 20% Ia.
Che ne pensate?ù
grazie mille per le risposte
0
voti
Il numero di compressori non c'è scritto nella scheda tecnica.
La potenza dei soli compressori però è di 149 kW.
Io immagino 6 compressori, divisi in 2 gruppi da tre. Ma ripeto nella scheda tecnica non è indicato
La potenza dei soli compressori però è di 149 kW.
Io immagino 6 compressori, divisi in 2 gruppi da tre. Ma ripeto nella scheda tecnica non è indicato
0
voti
....nella scheda tecnica non è indicato...
Pessima scheda tecnica.
...immagino 6 compressori...
Tieni presente che nelle macchine "multicompressore" i motori non partono tutti insieme ma in sequenza a seconda delle necessità.
Quindi non avrai un avviamento da "491 A tutti insieme" ma, un avviamento "a gradini" dipendente dal numero dei compressori fino ad arrivare a 491 A quando (suppongo eccezionalmente) parte l'ultimo compressore.
Però visto la pessima scheda tecnica quanto sopra è una mera speculazione.
0
voti
Ricordo di aver letto che la corrente di avviamento può essere considerata 13 In, pertanto con i tuoi 12 In può essere che l'interruttore scatti (a meno di avviamenti a gradini)
Ultimamente sui motori grossi usiamo degli avviatori della Schneider che fanno da protezione magnetica, hanno intervento a 13 In
Ultimamente sui motori grossi usiamo degli avviatori della Schneider che fanno da protezione magnetica, hanno intervento a 13 In
0
voti
Purtroppo non ci sono indicazioni sul tempo di avviamento!
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)