Sono un neofita del fotovoltaico, gli esperti mi scuseranno.
Campo fotovoltaico a terra da 30 kW, dotato di trasformatore di separazione verso la rete pubblica. Il sistema PV è isolato da terra. Il 1° guasto a terra nel campo PV (lato c.c.) viene segnalato dal sistema di controllo dell’inverter. Il 2° guasto a terra (sempre sul lato c.c.) cortocircuita parte del generatore ed il sistema di controllo manda l’inverter in stand-by. Ma chi apre il c.c.? Continua ad essere alimentato finché c’è irraggiamento?


Franco

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[2] Re: Corto circuito nel fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentemir » 11 gen 2009, 19:15

Se non ho capito male si tratterebbe di un corto circuito a monte dell'inverter quindi sul lato di alimentazione dello stesso,in tal senso il sistema non dovrebbe funzionare, poiché non c'è disponibilità di energia per l'inverter, e comunque un cc se c'è e non ci sono adeguate protezioni, poi si nota dove il guasto risieda 8)
ciao
mir

Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 6:29
0
voti

[3] Re: Corto circuito nel fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 11 gen 2009, 23:45

Penso a un guasto vs. terra (es. guasto a terra di un cavo su un supporto metallico dei pannelli) sul polo positivo del generatore PV cui si aggiunge un guasto dello stesso tipo ma sul polo negativo. Il secondo guasto a terra determina di fatto un c.c. Le protezioni mandano in stand-by l'inverter ma non ho capito come si fa ad interrompere il c.c.: continua ad essere alimentato finché dura l'irraggiamento ?.

Franco.

Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10
Contatta:
0
voti

[4] Re: Corto circuito nel fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentemir » 12 gen 2009, 8:03

Credo di si, se non sono previste delle protezioni in tal senso, bisognerebbe vedere lo schema di realizzazione dell'impianto.