Salve,
spero di non avere sbagliato sezione ma nel forum non ho trovato nulla.
Nell'azienda dove lavoro abbiamo installato dei visualizzatori di allarmi della contrel in specifico i d2.
Loro molto semplicemente alla chiusura di un ingresso suonano e visualizzano un messaggio di allarme, in più sono collegati tramite convertitore seriale-ethernet alla nostra intranet in questo modo tramite il software m2m ( un programma SCADA) visualizzo sul PC con il protocollo modbus-tcp i vari allarmi.
Il problema che vorremmo mettere in una zona presidiata un dispositivo indipendente che interroga i vari dispositivi nella rete e visualizza l'allarme all'operatore, cosa potremmo usare.
Grazie
Aiuto ModBus
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: Aiuto modbus
Se aveta già uno SCADA, forse potete mettere un PC remoto con un client del medesimo SCADA che visualizzi cosa vi occorre. Diversamente vi serve un componente di qualche tipo che integri il protocollo ModBus TCP e interroghi parimenti i vari device remoti.
Però una decrizione più completa del sistema potrebbe aiutare meglio. Ad esempio: lo SCADA come comunica con i device remoti? C'è un OPC server sul PC? C'è un driver di comunicazione proprietario? I gateway Ethernet/seriale ammettono più di un client?
Però una decrizione più completa del sistema potrebbe aiutare meglio. Ad esempio: lo SCADA come comunica con i device remoti? C'è un OPC server sul PC? C'è un driver di comunicazione proprietario? I gateway Ethernet/seriale ammettono più di un client?
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
[3] Re: Aiuto modbus
Ciao
Pranda, come e' stato scritto la soluzione piu' "semplice" sembrerebbe l'adozione di un Client, cioe' un altro PC sul quale installare il software di supervisione (client).
A quel punto, penso, avreste la gestione degli allarmi come sul PC esistente (ammesso abbia l'opzione server).
Quanto vale lo sforzo dipende anche dalla quantita' di visualizzatori ( ... rilevatori/sensori ? ).
Saluti
A quel punto, penso, avreste la gestione degli allarmi come sul PC esistente (ammesso abbia l'opzione server).
Quanto vale lo sforzo dipende anche dalla quantita' di visualizzatori ( ... rilevatori/sensori ? ).
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8982
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
[4] Re: Aiuto ModBus
Intanto grazie mille per le risposte....parto dal fatto che di questo argomento ne so poco, ma cerco spiegare meglio il tutto.
In questo momento abbiamo installato in cabina elettrica un convertitore ethernet-seriale della contrel il modello emi-10 a questo convertitore abbiamo connessi in seriale gli interruttori dell'abb strumenti di misura abb e un visualizzatore allarmi sempre della contrel modello d2, dove abbiamo collegato agli ingressi allarmi del gruppo elettrogeno e UPS.
In un'altra zona abbiamo un altro emi-10 con altri due visualizzatori d2.
Come "server" abbiamo un computer dove è stato installato il sistema M2M MAngo della seretotin ( la versione gratuita ), per accedere alla pagina del m2m usiamo il browser sulla porta 8080 e non è altro che un portale web.
Da questo portale vediamo interroghiamo tramite modbus-tcp i vari dispositivi per vedere i consumi e gli allarmi. Il sistema manda le mail in caso di allarme, ma le mail non è detto che le leggiamo o le sentiamo visto che siamo reperibile 24 ore, abbiamo bisogno che in caso di allarme questo venga visualizzato in una zona presidiata 24 ore in modo che ci chiami al telefono.
Cosi abbiamo creato una pagina con delle caselle che diventano rosse in caso di allarme e in più il PC emette un suono ( per disabilitare il suono bisogna usare il mouse andare in un'altra pagina e riconoscere l'allarme), questo comporta che dobbiamo lasciare il mouse e oltre che il sistema risulta troppo complesso, in più potrebbero chiudere il browser e il tutto non è affidabile.
La ditta a cui ci affidiamo ( la contrel) non ci da alternative all'uso del browser, cosa non vera da quello che ho visto nel web.
Voi potreste consigliarmi qualche cosa di semplice e non troppo costoso, io ho visto il pclog con scada integrato della sielco ma non saprei se va bene insomma vi prego aiutatemi
In questo momento abbiamo installato in cabina elettrica un convertitore ethernet-seriale della contrel il modello emi-10 a questo convertitore abbiamo connessi in seriale gli interruttori dell'abb strumenti di misura abb e un visualizzatore allarmi sempre della contrel modello d2, dove abbiamo collegato agli ingressi allarmi del gruppo elettrogeno e UPS.
In un'altra zona abbiamo un altro emi-10 con altri due visualizzatori d2.
Come "server" abbiamo un computer dove è stato installato il sistema M2M MAngo della seretotin ( la versione gratuita ), per accedere alla pagina del m2m usiamo il browser sulla porta 8080 e non è altro che un portale web.
Da questo portale vediamo interroghiamo tramite modbus-tcp i vari dispositivi per vedere i consumi e gli allarmi. Il sistema manda le mail in caso di allarme, ma le mail non è detto che le leggiamo o le sentiamo visto che siamo reperibile 24 ore, abbiamo bisogno che in caso di allarme questo venga visualizzato in una zona presidiata 24 ore in modo che ci chiami al telefono.
Cosi abbiamo creato una pagina con delle caselle che diventano rosse in caso di allarme e in più il PC emette un suono ( per disabilitare il suono bisogna usare il mouse andare in un'altra pagina e riconoscere l'allarme), questo comporta che dobbiamo lasciare il mouse e oltre che il sistema risulta troppo complesso, in più potrebbero chiudere il browser e il tutto non è affidabile.
La ditta a cui ci affidiamo ( la contrel) non ci da alternative all'uso del browser, cosa non vera da quello che ho visto nel web.
Voi potreste consigliarmi qualche cosa di semplice e non troppo costoso, io ho visto il pclog con scada integrato della sielco ma non saprei se va bene insomma vi prego aiutatemi
0
voti
[5] Re: Aiuto ModBus
Ci hanno proposto una soluzione del genere che ne dite?
---
Eliminato allegato.
Contiene (conteneva) riferimenti specifici e propri di una architettura di controllo afferente ad una struttura sanitaria; per principio di cautela e tutela tali dati non credo debbano/possano essere divulgati.
Puoi, se vuoi, riproporre una soluzione senza indicazioni specifiche; deve, sostanzialmente, rimanere anonima e non riconducibile al complesso per il quale verrebbe implementata.
---
Eliminato allegato.
Contiene (conteneva) riferimenti specifici e propri di una architettura di controllo afferente ad una struttura sanitaria; per principio di cautela e tutela tali dati non credo debbano/possano essere divulgati.
Puoi, se vuoi, riproporre una soluzione senza indicazioni specifiche; deve, sostanzialmente, rimanere anonima e non riconducibile al complesso per il quale verrebbe implementata.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 12 dic 2015, 2:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminazione allegato
Motivazione: eliminazione allegato
0
voti
[6] Re: Aiuto ModBus
Questo passaggio ...
Immagino che questa descrizione riprende la configurazione di una (o più) pagina/e video visualizzate dall'attuale PC, corretto ?
Il dubbio è tale perché leggendolo (il passaggio) come seguito del pensiero che lo precede, sembrerebbe rappresentare già la soluzione.
Puoi fare chiarezza ?
Come ho indicato nel Post che ti ho corretto, dovresti riportare uno schema "neutro": elimina i riferimenti (anche gli indirizzi di rete) conservando i contenuti tecnici.
Saluti
... non capisco cosa abbia a che fare con la zona presidiata 24 ore su 24.Pranda ha scritto:(...) Cosi abbiamo creato una pagina con delle caselle che diventano rosse in caso di allarme e in più il PC emette un suono (...) e il tutto non è affidabile. (...)
Immagino che questa descrizione riprende la configurazione di una (o più) pagina/e video visualizzate dall'attuale PC, corretto ?
Il dubbio è tale perché leggendolo (il passaggio) come seguito del pensiero che lo precede, sembrerebbe rappresentare già la soluzione.
Puoi fare chiarezza ?
Come ho indicato nel Post che ti ho corretto, dovresti riportare uno schema "neutro": elimina i riferimenti (anche gli indirizzi di rete) conservando i contenuti tecnici.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8982
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)