Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 dic 2015, 11:29

salve a tutti,
magari ignoro qualche Legge o Decreto, ma.......
abbiamo realizzato un impianto elettrico a servizio di una abitazione in ristrutturazione, nel 2012
Ora non ricordo che abbiamo potuto visionare la DIA o SCIA o altre autorizzazioni edili.
Le nostre opere sono state, ovviamente, regolarmente fatturate e completate dalla DICO, con tutti gli allegati, ecc. ecc.

Oggi risulta che il committente ha fatto un abuso edilizio, probabilmente ha realizzato uno o due locali diversi dal progetto edile.
Il Comune ci accusa di NON aver verificato la regolarità della documentazione edile, e di non aver controllato che i locali dove lavoravamo, fossero in regola

Mi sembra strano, ma tutto è possibile.
Qualche informazione? Qualche riferimento di Legislativo da consultare?

grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[2] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 dic 2015, 11:52

Nell'art .7 comma 2 del Dm37/08 vendono menzionate le varianti che l'installatore deve allegare alla conformità non so se l'appunto del comune si riferisce a questo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 dic 2015, 12:02

iosolo35 ha scritto:Nell'art .7 comma 2 del Dm37/08 vendono menzionate le varianti che l'installatore deve allegare alla conformità non so se l'appunto del comune si riferisce a questo


No, non vi sono state varianti in corso d'opera, sembra che ci contestano di NON aver capito che stavamo lavorando in una abitazione, con alcune parti difformi rispetto al permesso di costruire.
Abbiamo un incontro con i vigili questa mattina.....

Pare che il permesso di costruire fosse relativo al piano primo dell'edificio, mentre il piano terreno NON doveva essere toccato.
Il nostro impianto era per il piano primo, tranne il quadro elettrico e un paio di interruttori e prese installate al piano terreno
La nostra DICO quindi fa riferimento al piano terreno e piano primo.
Sembra che al piano terreno hanno modificato i locali SENZA permesso e quindi anche noi responsabili, in quanto ci abbiamo lavorato
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[4] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 dic 2015, 12:10

Non sono un avvocato ma sul dm37 o su altre leggi legate all'attività dell'installazione elettrica non ha mai letto che l'elettricista debba verificare ciò che vi contestano, scusami se non posso esserti d'aiuto più di questo…. Facci comunque sapere
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto Utenteibra » 12 dic 2015, 12:16

Anch'io non sono un avvocato né un elettricista.
Però tutto questo mi sembra un'assurdità, nel senso che se un Comune ti accusa di una cosa come questa allora anche tu avresti diritto di accusare il Comune per non averti avvertito che quella casa era fuori legge... insomma il solito scarica-barile all'italiana.
Buona fortuna e... consultati con un buon avvocato ;-)
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 12 dic 2015, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Verba volant, scripta manent
Avatar utente
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: 15 lug 2015, 0:45

1
voti

[6] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 dic 2015, 12:17

Giuliano58 ha scritto:Sembra che al piano terreno hanno modificato i locali SENZA permesso e quindi anche noi responsabili, in quanto ci abbiamo lavorato


E' la prima volta che sento una cosa del genere, ma non mi stupisco... Bisognerebbe capire l'entità degli interventi edilizi realizzati nei locali al piano terreno. Se erano configurabili come soggetti a SCIA e avevate la competenza media attesa per potervene accorgere è probabile che vi vedano come corresponsabili. Ad ogni modo non mi risulta che un installatore debba verificare la conformità del cantiere dove opera alle regole in materia edilizia ed urbanistica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[7] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 dic 2015, 12:25

ibra ha scritto:Anch'io non sono un avvocato né un elettricista.
Tutto questo mi sembra un'assurdità


Se fosse così un elettricista, incaricato di aggiungere un punto luce, dovrebbe verificare la regolarità dell'edificio?
Dovrebbe verificare anche se hanno pagato IMU TASI TARI o come si chiamano ora?
Poi però lo stipendio degli impiegati comunali lo devono dare all'elettricista.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

3
voti

[8] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 dic 2015, 12:26

ibra ha scritto:Anch'io non sono un avvocato né un elettricista.
Però tutto questo mi sembra un'assurdità, nel senso che se un Comune ti accusa di una cosa come questa allora anche tu avresti diritto di accusare il Comune per non averti avvertito che quella casa era fuori legge... insomma il solito scarica-barile all'italiana.
Buona fortuna e... consultati con un buon avvocato ;-)


In effetti leggendo qui, DOVEVAMO renderci conto dell'abuso edilizio, e quindi siamo responsabili come il committente, direttore dei lavori e costruttore, ognuno per la sua parte
http://www.diritto.it/docs/31556-i-sogg ... sponsabili

Rimane il fatto che mi sento ancora una volta preso in giro, dopo aver fatto tutto in regola.
Sentirmi anche obbligato a verificare se sono in presenza di un abuso edilizio, e il direttore dei lavori a cosa serve?

Ah, per la cronaca, di quel lavoro, ho preso i soldi dopo due anni!!!!
Ma di questo a nessuno importa niente, scusate lo sfogo :evil:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[9] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 dic 2015, 12:28

Giuliano58 ha scritto:Ah, per la cronaca, di quel lavoro, ho preso i soldi dopo due anni!!!!


Allora offri una cena!
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Abuso edilizio: responsabilità dell'elettricista!!!

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 dic 2015, 12:29

Goofy ha scritto:Se fosse così un elettricista, incaricato di aggiungere un punto luce, dovrebbe verificare la regolarità dell'edificio?
Dovrebbe verificare anche se hanno pagato IMU TASI TARI o come si chiamano ora?
Poi però lo stipendio degli impiegati comunali lo devono dare all'elettricista.


Sembra proprio di si, se leggi la pagina al link che ho indicato
Ovviamente solo in presenza di permessi di costruire, DIA, SCIA, ecc. ecc
Ed escludendo la manutenzione ordinaria e quegli interventi che vengono fatti in edilizia libera

Vorrà dire che assumo un geometra per farmi queste verifiche :evil:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti