[1] Atex
Buongiorno, mi hanno chiesto di fare una verifica atex.
Ancora non so bene di che impianto si tratti. Mi sapreste dire quali sono le normative di riferimento e se ci sono software di calcolo appositi e magari gratuiti?
Ancora non so bene di che impianto si tratti. Mi sapreste dire quali sono le normative di riferimento e se ci sono software di calcolo appositi e magari gratuiti?
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
[2] Re: Atex
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
0
voti
[3] Re: Atex
Ho dato un'occhiata veloce, ma quelle normative mi sembrano di riferimento per la classificazione o meno e delle apparecchiature o componenti atex. I avrei bisogno delle normative di riferimento per gli impianti elettrici da eseguire in locali con pericolo di esplosione, capire se un locale è classificabile con pericolo di esplosione, quale è la zona di rischio ecc... lo ho fatto una volta diversi anni fa e mi sembra ci siano delle norme CEI in merito.
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
0
voti
[4] Re: Atex
La materia è complessa e vasta, per gli impianti fai riferimento a questa: CEI EN 60079-14
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[5] Re: Atex
La materia è vasta, particolarmente complessa perché fa riferimento a più campi di applicazione (ventilazione, tipo di sostanze interessate, ecc) e si è occorre fare molte ipotesi e valutazioni, quindi il mio consiglio è quello di fare un corso prima di avventurarti sulle norme e guide CEI.


0
voti
[7] Re: Atex
Ok grazie! Mi sa che comprerò la guida. Intanto posso dirvi che si tratta di un locale con all'interno un motore per cogenerazione per 135kW a gas metano, è presente all'interno la.tubazione del gas e una valvola di intercettazione.
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
1
voti
[9] Re: Atex
La classificazione delle zone di pericolosità nel caso di presenza di gas viene effettuata in base alla norma:
EN 60079-10-1 (CEI 31-87) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi.
Un utile guida a supporto è rappresentata dalla:
Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Per l’installazione di impianti nel caso di presenza di gas vengono prese in considerazione le norme:
EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive. Parte 14:
Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici.
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
EN 60079-10-1 (CEI 31-87) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi.
Un utile guida a supporto è rappresentata dalla:
Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Per l’installazione di impianti nel caso di presenza di gas vengono prese in considerazione le norme:
EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive. Parte 14:
Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici.
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 136 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)