Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 7 gen 2016, 17:01

Salve a tutti, e buon anno.
Il primo mio quesito del 2016 nasce da un' ispezione INAIL.
In un locale soggetto a progetto elettrico, facente parte di un condominio, viene eseguito l' impianto elettrico e redatta a fine lavori la dichiarazione di conformità come nuovo impianto.
La messa a terra dell' impianto è derivata dall' impianto comune condominiale, come evidenziato nel progetto.
Quesito:
Per l' impianto di messa a terra condominiale l' ispettore vuole la dichiarazione di conformità e chiede che nel modulo della dichiarazione di conformità del nuovo locale sia fatto riferimento a dichiarazioni di conformità precendenti o parziali gia' esistenti.
Premesso che del condominio non si trova nulla se non lo stabile, è giusta tale osservazione?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[2] Re: Messa a terra condominiale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 gen 2016, 17:23

L'impianto elettrico delle parti comuni del condominio è ante '90? A dire il vero l'elettricista che ha realizzato l'impianto dentro il nuovo locale avrebbe dovuto verificare che l'impianto di messa a terra sul quale è andato a collegarsi sia rispondente alle norme.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[3] Re: Messa a terra condominiale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 7 gen 2016, 17:26

Interessante questa tabella derivata da Tuttonormel
terra.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Messa a terra condominiale

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 7 gen 2016, 17:34

elettrosiculo ha scritto:Premesso che del condominio non si trova nulla se non lo stabile, è giusta tale osservazione?

Le osservazioni che ti hanno fatto sono corrette.
Ti sei collegato ad un impianto e devi essere sicuro che questo sia efficiente ed in regola.
Ciao,
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari

2
voti

[5] Re: Messa a terra condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 gen 2016, 17:38

elettrosiculo ha scritto:Premesso che del condominio non si trova nulla se non lo stabile, è giusta tale osservazione?


La DICO dell'impianto elettrico del locale comprende anche l'impianto di terra fino al collettore di terra nel merito delle responsabilità esecutive e fino al dispersore nei termini delle responsabilità per infortuni. Se è stata fatta la DICO come "nuovo impianto" non si può allegare nulla di dichiarazioni esistenti. L'ispettore a mio avviso deve accontentarsi della DICO fornita, che in ogni caso copre anche l'impianto di terra ai fini della protezione dai contatti indiretti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti