Salve a tutti, e buon anno.
Il primo mio quesito del 2016 nasce da un' ispezione INAIL.
In un locale soggetto a progetto elettrico, facente parte di un condominio, viene eseguito l' impianto elettrico e redatta a fine lavori la dichiarazione di conformità come nuovo impianto.
La messa a terra dell' impianto è derivata dall' impianto comune condominiale, come evidenziato nel progetto.
Quesito:
Per l' impianto di messa a terra condominiale l' ispettore vuole la dichiarazione di conformità e chiede che nel modulo della dichiarazione di conformità del nuovo locale sia fatto riferimento a dichiarazioni di conformità precendenti o parziali gia' esistenti.
Premesso che del condominio non si trova nulla se non lo stabile, è giusta tale osservazione?
Messa a terra condominiale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
1
voti
L'impianto elettrico delle parti comuni del condominio è ante '90? A dire il vero l'elettricista che ha realizzato l'impianto dentro il nuovo locale avrebbe dovuto verificare che l'impianto di messa a terra sul quale è andato a collegarsi sia rispondente alle norme.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
elettrosiculo ha scritto:Premesso che del condominio non si trova nulla se non lo stabile, è giusta tale osservazione?
Le osservazioni che ti hanno fatto sono corrette.
Ti sei collegato ad un impianto e devi essere sicuro che questo sia efficiente ed in regola.
Ciao,
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
2
voti
elettrosiculo ha scritto:Premesso che del condominio non si trova nulla se non lo stabile, è giusta tale osservazione?
La DICO dell'impianto elettrico del locale comprende anche l'impianto di terra fino al collettore di terra nel merito delle responsabilità esecutive e fino al dispersore nei termini delle responsabilità per infortuni. Se è stata fatta la DICO come "nuovo impianto" non si può allegare nulla di dichiarazioni esistenti. L'ispettore a mio avviso deve accontentarsi della DICO fornita, che in ogni caso copre anche l'impianto di terra ai fini della protezione dai contatti indiretti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)