[21] Re: Folgorazioni

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 gen 2016, 18:41

Cosa intendi con "no"?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[22] Re: Folgorazioni

Messaggioda Foto Utenteirenaperri » 8 gen 2016, 19:26

gabrisav per questo ho ritenuto importante dire che il gruppo e' appeso
Avatar utente
Foto Utenteirenaperri
10 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 8 gen 2016, 11:27

0
voti

[23] Re: Folgorazioni

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 gen 2016, 20:08

E cosa te ne fai di un generatore appeso invece di essere salamente appogiato al suolo ed essere collegato all'impianto di terra #-o ????
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[24] Re: Folgorazioni

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2016, 20:53

gabrisav ha scritto:Cosa intendi con "no"?


Intendo dire che un gruppo elettrogeno trifase può avere il centro stella collegato a terra e richiedere la protezione differenziale oppure no: può anche essere isolato da terra.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[25] Re: Folgorazioni

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 gen 2016, 22:04

giusto annotare che l'obiettivo del perfetto isolamento è difficile da realizzare

più che difficile da realizzare (per quanto vero) un problema da non sottovalutare è che è difficile da mantenere, l'isolamento non è un parametro fisso ma una variabile del sistema

in più non dimentichiamo che più guardiamo il fenomeno in termini macroscopici, più ci rendiamo conto che tutto può diventare un gigantesco condensatore

Foto Utentegabrisav ha scritto:Quindi se è trifase deve avere il centrostella collegato e terra

sul fatto che non si tratta di un "dovere" ti ha già risposto Foto UtenteGoofy, per quanto mi riguarda, visto che nella maggior parte di queste applicazioni non si ritiene utile (e molte volte in effetti non lo è) installare un dispositivo di controllo d'isolamento, preferirei (dove possibile e salvo casi particolari), andare sul sicuro ed utilizzare il generatore come un comune TN-S, di cui è facile risalire all'impedenza dell'anello di guasto, piuttosto che avere un IT con capacità verso terra flottante e comunque incognita
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[26] Re: Folgorazioni

Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 feb 2016, 15:58

irenaperri ha scritto:Salve, sono Irena e e vorrei porre una domanda molto banale, si può "prendere la scossa" toccando accidentalmente il morsetto di una presa di un generatore, tipo un gruppo elettrogeno in funzione, ma perfettamente isolato da terra?
Grazie.


No se è isolato perfattamente da terra ma non è detto che lo sia, se non lo fosse non si avrebbe nessuna anomalia nel funzionamento e toccando si avrebbe la scossa, in ogni modo va considerato in tensione e trattato come tale.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[27] Re: folgorazioni

Messaggioda Foto Utentekyexim » 8 feb 2016, 16:02

irenaperri ha scritto:Grazie per le risposte, non sono una esperta di elettrotecnica, comunque supponiamo che il generatore sia un gruppo elettrogeno da 3 kW ed appeso con una corda di nylon e quindi io suppongo perfettamente isolato da terra
lo sprovveduto omino che tocca UNA delle tre fasi della presa è solidale con il terreno e diciamo per niente isolato da terra, anzi è con i piedi in una pozzanghera di acqua, prende la scossa?


Ah, se la domanda è di carattere teorico no, non si prende la scossa ma dato che nella pratica un gruppo è appoggiato a terra le dispersioni ci possono essere, un cercafase che richiede una corrente veramente bassa (la resistenza in serie alla lampada è dell'ordine dei Mohm) si può accendere.