Barra equipotenziale nel centralino di casa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 gen 2016, 13:02

L'articolo da cui ho tratto l'immagine che ho inserito in [8] (disponibile qui) precisa che "i conduttori di collegamento dellʼSPD verso i conduttori attivi e verso il nodo di terra devono essere i più corti possibile, al fine di limitare la caduta di tensione", e quindi ho pensato che con il conduttore di sezione più grande la caduta di tensione sia minore.
Se dici che così non è ... non insisto, conscio delle mie limitazioni in materia.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

3
voti

[12] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 13 gen 2016, 13:57

In presenza di correnti impulsive, conseguenza di sovratensioni da fulminazioni, le componenti induttive sono nettamente prevalenti rispetto a quelle resistive. Poiché si ipotizzano possibili cadute di tensione fino ad 1kV al metro, di questo si deve tener conto per la stima del livello di protezione effettiva. Al valore di Up dell'SPD occorre aggiungere la caduta di tensione induttiva.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[13] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utenteaika » 13 gen 2016, 14:34

Grazie a tutti quindi è meglio che mi cerchi una barra equipotenziale da mettere nel centralino come detto all'inizio e porti tutte le terre li. ?
Avatar utente
Foto Utenteaika
45 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 6 nov 2015, 20:18

0
voti

[14] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 gen 2016, 14:58

paolo a m ha scritto:In presenza di correnti impulsive [...]

Grazie per la spiegazione.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

2
voti

[15] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utente6367 » 13 gen 2016, 22:34

Qui c'è un articolo che tratta dell'argomento.

https://library.e.abb.com/public/07a91b ... 0G0914.pdf
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[16] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 13 gen 2016, 23:15

6367 ha scritto:Qui c'è un articolo che tratta dell'argomento.

https://library.e.abb.com/public/07a91b ... 0G0914.pdf


Più chiaro di così ...
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[17] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utenteaika » 14 gen 2016, 10:59

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteaika
45 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 6 nov 2015, 20:18

0
voti

[18] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utenteaika » 14 gen 2016, 11:22

Scusate se riapro l'argomento ma mi è venuto un dubbio leggendo l'articolo se io in una casa grande dovessi avere n° 2 centralini distanti da loro più di 10 mt come mi dovrei comportare?
Avatar utente
Foto Utenteaika
45 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 6 nov 2015, 20:18

0
voti

[19] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 gen 2016, 16:50

Franco012 ha scritto:
Più chiaro di così ...
Grazie.


a me sfugge la frase a pag.36 colonna a destra in alto
se tale lunghezza è eccessiva, la propagazione degli impulsi limitati dall’SPD è soggetta a fenomeni di riflessione di tipo oscillatorio, che possono dar origine ad un innalzamento della sovratensione sino a 2 UP/F²


di che fenomeni si parla? sapevo che per via dell'induzione dopo 10 m si possono ricreare tensioni pericolose. Da come è scritto qui sembra che l'impulso venga riflesso tra carico e SPD e possa sommarsi fino a raggiungere tensioni pericolose. Qualcuno sa spiegarmi?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[20] Re: Barra equipotenziale nel centralino di casa

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 gen 2016, 16:51

aika ha scritto:Scusate se riapro l'argomento ma mi è venuto un dubbio leggendo l'articolo se io in una casa grande dovessi avere n° 2 centralini distanti da loro più di 10 mt come mi dovrei comportare?


parli di due impianti separati tra loro o del medesimo? cosa intendi per centralini?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

PrecedenteProssimo