Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Parliamo di nuovo di selettività

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

3
voti

[11] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 gen 2016, 10:42

Modulari da 100KA non credo che esistano, esistono interruttori modulari con potere di interruzione infinito con corrente nominale fino a un paio di ampere o salvamotori con corrente nominale molto piccola. Quando le correnti salgono il potere di interruzione per i modulari cala in modo drastico e, per poterli impiegare con forti correnti di corto circuito, occorre la filiazione con altri interruttori o fusibili oppure il montaggio di blocchi limitatori come avviene per i salvamotori P25M Schneider. I normali modulari con correnti nominali normalmente utilizzate arrivano fino a 50kA (Ad esempio serie S800 ABB o NG125 Schneider)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

2
voti

[12] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 18 gen 2016, 11:14

La selettività viene facilitata installando i limitatori a valle, non a monte.
Unica eccezione quei limitatori scatolati o aperti a cui accennava Foto Utentealphabit, che credo siano dotati di un ritardo breve sulla magnetica per consentire una selettività parziale, cioè fino a certi valori di Icc, anche quando sono installati a monte. Però con Icc elevate entra in gioco la repulsione elettrodinamica e allora intervengono senza aspettare niente e nessuno, neanche il loro cinematismo di apertura.
Sul potere di interruzione dei modulari avevo un po' estremizzato :mrgreen: , ha ragione Foto UtenteMASSIMO-G, si fermano tutti a 50 kA, solo per un costruttore ho visto che si arriva a 70 kA per impieghi a 230V.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

2
voti

[13] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 gen 2016, 20:04

a dire il vero tutti i costruttori di interruttori consigliano interruttori fortemente limitatori a valle per ridurre sensibilmente le sollecitazioni termiche e dinamiche dell’impianto e ridurre i tempi di ritardo intenzionale degli interruttori a livello primario, interruttori limitatori a valle favoriscono quella che viene detta la selettività energetica
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

2
voti

[14] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 gen 2016, 20:10

ad esempio Schneider permette di avere selettività totale dei suoi interruttori posti in serie rispettando le due condizioni di regolazione della corrente termica con rapporto maggiore di 1.6 e taglie dei due interruttori differenziate da rapporto maggiore uguale a 2.5
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

2
voti

[15] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 18 gen 2016, 23:24

Questo è riportato pari pari da una pubblicazione del costruttore di apparecchiature che, per tanti motivi, considero il più affidabile:

b) Tipi di selettività
La selettività può essere di tipo amperometrico o cronometrico.
Selettività amperometrica
- Con interruttori tradizionali sia a monte che a valle
...
- Con interruttori tradizionali a monte e limitatori a valle
il fatto che con i limitatori a valle si verifichi la limitazione della Icc, con tempo di apertura totale di pochi millisecondi con conseguente riduzione della sollecitazione dinamica e temica, rende la selettività più sicura ed efficace.


La configurazione limitatori a monte e tradizionali a valle non viene considerata.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

1
voti

[16] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto Utenteblusol » 19 gen 2016, 10:01

La selettività in bt è sempre abbastanza rognosa sopratutto con componenti di costruttori diversi e quindi in assenza di tabelle di selettività.

La selettività oltre che coi cirteri della scelta amperometrica e cronometrica (se possibile), su interruttori non aperti è basata sull'energia passante come giustamente avete detto nei post precedenti.
Un dispositivo limitatore in maniera indiretta aiuta la selettività perché limita l'energia passante che vede l'interruttore a monte.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

3
voti

[17] Re: Parliamo di nuovo di selettività

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 gen 2016, 10:19

I costruttori forniscono le tabelle di selettività tra i loro apparecchi , tali tabelle sono valide a condizione di rispettare le condizioni poste dal costruttore (per gli interruttori a monte regolazione del relè al massimo sulla soglia magnetica o sua esclusione se possibile su sganciatori elettronici) e riguardano tutte le tipologie di interruttori del catalogo posti a monte (limitatori e non )e a valle. Sono l’unico strumento affidabile da consultare , soprattutto per quanto riguarda scatolati a monte e modulari a valle
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea