Parliamo di nuovo di selettività
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
3
voti
Modulari da 100KA non credo che esistano, esistono interruttori modulari con potere di interruzione infinito con corrente nominale fino a un paio di ampere o salvamotori con corrente nominale molto piccola. Quando le correnti salgono il potere di interruzione per i modulari cala in modo drastico e, per poterli impiegare con forti correnti di corto circuito, occorre la filiazione con altri interruttori o fusibili oppure il montaggio di blocchi limitatori come avviene per i salvamotori P25M Schneider. I normali modulari con correnti nominali normalmente utilizzate arrivano fino a 50kA (Ad esempio serie S800 ABB o NG125 Schneider)
2
voti
La selettività viene facilitata installando i limitatori a valle, non a monte.
Unica eccezione quei limitatori scatolati o aperti a cui accennava
alphabit, che credo siano dotati di un ritardo breve sulla magnetica per consentire una selettività parziale, cioè fino a certi valori di Icc, anche quando sono installati a monte. Però con Icc elevate entra in gioco la repulsione elettrodinamica e allora intervengono senza aspettare niente e nessuno, neanche il loro cinematismo di apertura.
Sul potere di interruzione dei modulari avevo un po' estremizzato
, ha ragione
MASSIMO-G, si fermano tutti a 50 kA, solo per un costruttore ho visto che si arriva a 70 kA per impieghi a 230V.
Unica eccezione quei limitatori scatolati o aperti a cui accennava
Sul potere di interruzione dei modulari avevo un po' estremizzato
2
voti
a dire il vero tutti i costruttori di interruttori consigliano interruttori fortemente limitatori a valle per ridurre sensibilmente le sollecitazioni termiche e dinamiche dell’impianto e ridurre i tempi di ritardo intenzionale degli interruttori a livello primario, interruttori limitatori a valle favoriscono quella che viene detta la selettività energetica
2
voti
ad esempio Schneider permette di avere selettività totale dei suoi interruttori posti in serie rispettando le due condizioni di regolazione della corrente termica con rapporto maggiore di 1.6 e taglie dei due interruttori differenziate da rapporto maggiore uguale a 2.5
2
voti
Questo è riportato pari pari da una pubblicazione del costruttore di apparecchiature che, per tanti motivi, considero il più affidabile:
b) Tipi di selettività
La selettività può essere di tipo amperometrico o cronometrico.
Selettività amperometrica
- Con interruttori tradizionali sia a monte che a valle
...
- Con interruttori tradizionali a monte e limitatori a valle
il fatto che con i limitatori a valle si verifichi la limitazione della Icc, con tempo di apertura totale di pochi millisecondi con conseguente riduzione della sollecitazione dinamica e temica, rende la selettività più sicura ed efficace.
La configurazione limitatori a monte e tradizionali a valle non viene considerata.
b) Tipi di selettività
La selettività può essere di tipo amperometrico o cronometrico.
Selettività amperometrica
- Con interruttori tradizionali sia a monte che a valle
...
- Con interruttori tradizionali a monte e limitatori a valle
il fatto che con i limitatori a valle si verifichi la limitazione della Icc, con tempo di apertura totale di pochi millisecondi con conseguente riduzione della sollecitazione dinamica e temica, rende la selettività più sicura ed efficace.
La configurazione limitatori a monte e tradizionali a valle non viene considerata.
1
voti
La selettività in bt è sempre abbastanza rognosa sopratutto con componenti di costruttori diversi e quindi in assenza di tabelle di selettività.
La selettività oltre che coi cirteri della scelta amperometrica e cronometrica (se possibile), su interruttori non aperti è basata sull'energia passante come giustamente avete detto nei post precedenti.
Un dispositivo limitatore in maniera indiretta aiuta la selettività perché limita l'energia passante che vede l'interruttore a monte.
La selettività oltre che coi cirteri della scelta amperometrica e cronometrica (se possibile), su interruttori non aperti è basata sull'energia passante come giustamente avete detto nei post precedenti.
Un dispositivo limitatore in maniera indiretta aiuta la selettività perché limita l'energia passante che vede l'interruttore a monte.
-

blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 394
- Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02
3
voti
I costruttori forniscono le tabelle di selettività tra i loro apparecchi , tali tabelle sono valide a condizione di rispettare le condizioni poste dal costruttore (per gli interruttori a monte regolazione del relè al massimo sulla soglia magnetica o sua esclusione se possibile su sganciatori elettronici) e riguardano tutte le tipologie di interruttori del catalogo posti a monte (limitatori e non )e a valle. Sono l’unico strumento affidabile da consultare , soprattutto per quanto riguarda scatolati a monte e modulari a valle
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 212 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)