Salve a tutti.
Ho un locale tecnico dove dovrà essere installato solo il Generatore di vapore di 300 kW.
Premetto che la tubazione gas è posata a vista all' esterno dell' edificio e l'unico punto di allaccio sara' con il bruciatore.

Si ha in questo caso la necessità della valutazione ATEX? ?%
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: atex Centrale Termica

Messaggioda Foto Utentelillo » 21 gen 2016, 13:43

una sorgente di emissione è un punto o parte di un impianto, un contenitore, un’apparecchiatura, una macchina, una tubazione, ecc., da cui può essere emesso nell’atmosfera un gas, o vapore, o nebbia, o liquido infiammabile con modalità tali da originare un’atmosfera esplosiva.
tuttavia NON dovrebbero risultare sorgenti di emissioni:

collegamenti di tubazioni e contenitori mediante dispositivi di giunzione a tenuta (con emissioni trascurabili nelle condizioni di funzionamento anche anormale dell’impianto), costruiti secondo specifiche norme e qualificati, se richiesto, da Enti riconosciuti, dimensionati ed installati tenendo conto delle condizioni di funzionamento anormale, nonché eserciti e mantenuti con modalità tali da assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza.

inoltre
Sono “strutturali” le emissioni che possono avvenire durante l’attività dell’impianto dai punti di discontinuità dei componenti del sistema di contenimento delle sostanze infiammabili, quali ad esempio le flange sulle tubazioni, le giunzioni tra parti di apparecchi e macchine, gli sfiati di valvole di sicurezza, di sfioro e simili chiuse, ecc.

La stima delle emissioni strutturali, da utilizzare per la definizione del grado della ventilazione e dell’estensione delle zone pericolose, è di difficile valutazione. Esse possono essere ritenute trascurabili quando i componenti sono nuovi, o hanno subito da poco un intervento di manutenzione, ma col tempo possono aumentare in dipendenza delle influenze esterne e delle condizioni di esercizio fino a diventare significative.

resto in attesa con te di ulteriori commenti.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[3] Re: atex Centrale Termica

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 gen 2016, 14:14

La valutazione "ATEX" nel caso di centrali termiche a gas va sempre eseguita, puoi fare riferimento all'esempio GF-3 a pagina 138 della norma CEI 31-35/A, ci sono dei software che ti semplificano in modo importante la vita
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[4] Re: atex Centrale Termica

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2016, 16:55

elettrosiculo ha scritto:Si ha in questo caso la necessità della valutazione ATEX? ?%


Solo per l'impianto di adduzione del gas, sono escluse le apparecchiature rientranti direttiva gas (caldaia a vapore).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand