[31] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 gen 2016, 0:24

enea ha scritto:Grazie a franco12 per la sua delucidazione nella risposta 14

Tieni presente quanto ha detto Foto Utente6367 in [16] e seguenti, la mia risposta era solo parzialmente esatta!
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[32] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utenteenea » 27 gen 2016, 0:40

Non sono convinto di quanto ha detto 6367... è vero l'intervento magnetico è tempestivo( circa 5 s) e quello termico è estremamente lento ...non mi convincono invece i valori di 18 e 23 A .Mi sembra che in cuva C la corrente minima di intervento magnetico sia 5 In...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

3
voti

[33] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utente6367 » 27 gen 2016, 0:42

Sono vent'anni che mi occupo di interruttori, ma se non sei convinto avrai ragione tu.... :-|
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[34] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 27 gen 2016, 0:49

enea ha scritto:...non mi convincono invece i valori di 18 e 23 A .

I valori che citi corrispondono alla Inf e alla If relativi alla protezione termica.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

1
voti

[35] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2016, 0:50

enea ha scritto:è vero l'intervento magnetico è tempestivo( circa 5 s)

5 s ? :shock: Direi che sia molto più veloce

enea ha scritto:non mi convincono invece i valori di 18 e 23

Non li ha inventati Foto Utente6367 quei valori. Sono le norme di prodotto che indicano le tolleranze (l'isteresi se vogliamo) sulle correnti di sovraccarico.

Per gli interruttori in questione, essi non devono intervenire per almeno un'ora (se non vado errato) con una corrente di sovraccarico del 15% (rispetto a In), mentre devono necessariamente intervenire entro il medesimo tempo convenzionale con una corrente di sovraccarico del 45%

Sostituendo queste percentuali con i numeri, abbiamo i 18 e i 23 A (sul magnetotermico da 16 A)
Poi, sperimentalmente è probabile che con 22 o 23 A sull'interruttore, esso intervenga decisamente prima dell'ora indicata, diciamo qualche minuto. Dipende anche dalla temperatura ambiente.

La curva di intervento comunque, non c'entra nulla. Quella è determinata dalle caratteristiche del solenoide
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[36] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utenteenea » 27 gen 2016, 0:55

Ok ora è tutto più chiaro...
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

2
voti

[37] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utente6367 » 27 gen 2016, 1:07

Attilio ha scritto: essi non devono intervenire per almeno un'ora (se non vado errato) con una corrente di sovraccarico del 15% (rispetto a In),


Del 13% !
"[#]"
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

2
voti

[38] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2016, 1:12

Già, hai ragione! #-o
E'arrivato il momento di mandarmi a tarare :mrgreen:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[39] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 27 gen 2016, 19:15

Grazie delle spiegazioni, procederò così:
-Magnetotermico a monte del differenziale curva C (schneider C40N 25A 1P+N) o IC60N 25A 2P??
Mi consigliate 1p+n oppure un'interruttore bipolare?
-Differenziale per linea luci Schneider puro AC 25A
-Scaricatore di sovratensione (spd) tipo 2 schneider per rischi medi o minimi? Ci sono modelli in particolare da tenere in considerazione?
Qualche altro consiglio?
Avatar utente
Foto Utentemanuel86
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 28 mar 2013, 0:06

0
voti

[40] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 gen 2016, 21:04

Innanzitutto parliamo dello scaricatore: esiste il cavo di messa a terra nel centralino? Se non c'è, inutile che parliamo di installare l'SPD. Inoltre, il cavo di terra, per fare un lavoro a regola d'arte, deve provenire direttamente dal collettore equipotenziale di terra (vedi questa discussione, dove si parla anche dei relativi collegamenti).

Per quanto riguarda il resto, dipende se vuoi far realizzare un lavoro conforme alla normativa CEI, (nel qual caso vedi quanto già detto [2]) oppure vuoi riciclare il più possibile gli interruttori che già possiedi.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna