Ho effettuato la richiesta di connessione di un impianto FTV da 99,9 kWp collegato su un POD esistente in MT con potenza impegnata di 75 kW e potenza disponibile 100 kW.
Il cliente non ha mai inviato la dichiarazione di adeguatezza ad Enel però non paga il CTS (probabilmente perché ha potenza impegnata bassa).
La cabina elettrica MT/BT è vecchio tipo (anni 90) disposta su 2 piani con ammarro in alto e locale utente in basso.
A seguito della richiesta di connessione Enel richiede il seguente adeguamento, a mio avviso troppo dispendioso per l'utente:
Descrizione dell'impianto di rete per la connessione.
Il Vostro impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente (nodo DP60-2-047306) connesso alla linea MT DP60-00902 in uscita da SZ. P alimentato da CP N.
Tale soluzione prevede:
- Realizzazione/adeguamento fabbricato per il punto di consegna Enel secondo quanto previsto dal paragrafo 8.5.9 della norma CEI 0-16 (in revisione applicabile) e in conformità alle indicazioni del capitolo E.3 della "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" (in revisione applicabile);
- Adeguamento della Cabina di consegna esistente alla specifica tecnica di costruzione DG 2092;
- Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
Comunichiamo inoltre che, per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle "Soluzioni tecniche convenzionali delle Condizioni contrattuali".
E’ inoltre necessario che provveda all’adeguamento del suo Sistema di Protezione Generale e del Dispositivo Generale alle Regole Tecniche di Connessione vigenti (CEI 0-16) secondo
quanto previsto dall’art. 8 della Delibera AEEG 33/08.
I miei dubbi sono i seguenti:
1) E' obbligatorio per il cliente effettuare la DI.DA. (ricordo che non paga CTS) e adeguare tutto il sistema SPG/DG/SPI oppure il cliente è soggetto a qualche deroga ad es. contenuta nella delibera 333/07 o nella 33/08? Ricordo infatti vagamente che in una delibera (forse 33/08) si parla di NON NECESSITA' di adeguamento in presenza di impianti fotovoltaici (o in generale di impianti di produzione). Potreste illuminarmi per favore?
2) E' obbligatorio per il cliente effettuare le opere murarie indicate per l'adeguamento del fabbricato oppure Enel sta "approfittando" della situazione per modificare questa situazione antiquata?
3) Non si potrebbe adeguare la cabina con lo scomparto relativo ai TV a triangolo aperto senza ulteriori aggravi di costo per il cliente produttore, che potrebbe altrimenti rinunciare all'installazione dell'impianto fotovoltaico, a causa di tutte queste richieste da parte di Enel?
Conto sull'esperienza di
Contattare Enel è un'impresa...
saluti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)