Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Gruppo elettrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteferri » 29 gen 2016, 16:05

Schneider - Automatismo UA oppure BA
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[12] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2016, 16:13

Il costruttore del gruppo elettrogeno ti può fornire a scelta:
1) gruppo elettrogeno (ovviamente)
2) Quadro di comando e controllo del gruppo elettrogeno
3) Quadro di scambio manuale
4) Quadro di scambio automatico

Il quadro 2) è consigliabile farlo realizzare direttamente allo stesso costruttore del gruppo elettrogeno.
Per i quadri 3) e 4) puoi utilizzare automatismi appositi come quello della Schneider Electric UA o BA che ti ha indicato Foto Utenteferri, vanno benissimo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 gen 2016, 16:22

Attenzione poi agli sganci di emergeza (eventuale inibizione gruppo) e alla polarità dello scambio; a volte in G.E. relativamente grandi commutano le sole tre fasi... e il neutro la fanno passante (mi è capitato in un rilievo di un vecchio impianto), con la conseguenza di aver trovato il neutro a terra anche in condizioni di "rete" inserita (l'installatore aveva messo a terra il centro stella del G.E. per realizzare sistema TN).


Se fosse questo il caso, come risolvo?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[14] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 gen 2016, 16:27

Mike ha scritto:Il costruttore del gruppo elettrogeno ti può fornire a scelta:
..................
Il quadro 2) è consigliabile farlo realizzare direttamente allo stesso costruttore del gruppo elettrogeno.
Per i quadri 3) e 4) puoi utilizzare automatismi appositi come quello della Schneider Electric UA o BA che ti ha indicato Foto Utenteferri, vanno benissimo.


Infatti la situazione sarà questa, grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[15] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2016, 16:44

Giuliano58 ha scritto:Se fosse questo il caso, come risolvo?


Da rete in TT a GE in TN non ti comporta nessun problema, chiaramente lo scambio automatico o manuale deve essere quadripolare.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 gen 2016, 16:49

Mike ha scritto:
Giuliano58 ha scritto:Se fosse questo il caso, come risolvo?


Da rete in TT a GE in TN non ti comporta nessun problema, chiaramente lo scambio automatico o manuale deve essere quadripolare.


Giusto!!
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[17] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 mag 2016, 8:18

Torno un attimo su questo argomento.
Il cliente, per risparmiare, ha cercato e vorrebbe realizzare lo scambio in modo manuale.
Per farlo "sembrerebbe" sufficiente un commutatore rete/generatore con zero centrale e azionamento a mano, portata 400A

Quindi l'impianto sarebbe:
Contatore Enel, cavo senza protezione 5 metri, commutatore morsetti A B C D
Generatore, cavo con protezione 20 metri, commutatore morsetti A1 B1 C1 D1
Uscita del commutatore morsetti X Y Z K, cavo 10 metri verso il Quadro Generale di distribuzione

Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri

grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[18] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 9:06

Giuliano58 ha scritto:Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri


Deve essere protetto dal cortocircuito.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 mag 2016, 9:32

Mike ha scritto:
Giuliano58 ha scritto:Il mio dubbio è il tratto di cavo che dal contatore ENEL va al commutatore, che è senza protezione anche se sono solo 5 metri


Deve essere protetto dal cortocircuito.


immaginavo,
e se il tratto Enel-commutatore fosse inferiore ai tre metri?

In questo caso è chiaro che il sistema di commutazione debba essere realizzato con interruttori magnetotermici, quindi il cavo in uscita, verso il QGEN, sarebbe protetto.
Corretto?
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[20] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 10:30

Giuliano58 ha scritto:Corretto?


Sì, sempre che non sia un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica