Messaggioda Foto Utentehawk70 » 30 gen 2016, 12:43

Buongiorno a tutti.

Una piccola officina si sta ampliando con nuovi locali in cui ditte specializzate hanno installato nuovi macchinari completi di quadri elettrici e cablaggi vari. Essendo necessario un aumento della potenza contrattuale ed essendo cambiato il punto di consegna, mi è stato chiesto di 'rivedere' l'impianto, prevedendo un nuovo quadro generale, nuove dorsali di alimentazione verso l'abitazione (a ridosso dell'officina) e verso l'officina in cui viene installato un nuovo quadro.
L'officina ha già un impianto di illuminazione e parzialmente un impianto di FM. L'abitazione ha già un suo quadro elettrico e un impianto. Il tutto realizzato da altri.
Io devo realizzare il quadro generale, il quadro dell'officina e le dorsali verso officina e verso abitazione, oltre che 'completare' l'impianto in officina.
Mi chiedo, a livello di certificazione, io cosa certifico? Di cosa sono responsabile? Sono necessarie le certificazioni (sempre difficilmente reperibili ...) dei vecchi impianti?

Grazie.
Avatar utente
Foto Utentehawk70
0 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 18 mar 2011, 15:06

0
voti

[2] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2016, 13:08

' Di norma ' tu (ma parlo al plurale), non certifichi proprio nulla, il termine ' certificazione ' lascialo ai clienti (anzi no! abitua pure quelli a parlare di dichiarazione di conformità), a prescindere del termine corretto, a naso immagino che la fornitura in questione sia superiore ai fatidici 6 kW e questo lascia immaginare che in tutto ciò dovrebbe starci la figura del progettista [quello iscritto all'albo]. Sul progetto poi, chi è chiamato a realizzare l'impianto, fa la dichiarazione per quello che ha realmente fatto e non si assume né la paternità né la responsabilità dell'esistente.

E' implicito che gli interventi di ampliamento e/o trasformazione, comprendono gli eventuali adeguamenti delle parti esistenti che si rendano necessari per eseguire il lavoro (di cui all'incarico) ' a regola d'arte ' ma è altrettanto vero che eventuali difformità (rispetto alle norme o allo stesso buonsenso) di quanto esistente e che non rientra nelle opere soggette a modifica/intervento, va comunque segnalato al cliente (e non limitatamente a livello verbale, si intende).
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[3] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 30 gen 2016, 13:41

A completamento di quanto detto da Foto Utenteattilio credo valga la pena di rileggere quanto stabilisce in merito il DM 37/08 all'articolo 7:

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la
dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalita' dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di cui al
comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente
indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

4
voti

[4] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2016, 14:08

Oggetto: richiesta di ampliamento e modifica impianti elettrici in luogo di lavoro
Leggi di riferimento: L. 186/68, DM 37/08 e D.Lgs. 81/08
Rientra nel campo di applicazione del DM 37/08?: SI; Ampliamento e trasformazione
E' obbligatorio il progetto da parte di professionista iscritto all'albo (art. 5 comma 2): SI
Procedura per l'installatore:
1. il committente fornisce il progetto (obbligatorio) relativo all'intervento richiesto? -> SI vai a 4; NO vai a 2.
2. il committente incarica l'installatore anche della progettazione? -> SI vai a 3; NO vai a 8.
3. affidare l'incarico di progettazione a professionista di fiducia ed elaborato il progetto sottoporlo ad approvazione al committente prima dell'esecuzione (*). Approvato? -> SI vai a 4; NO modifica fino all'approvazione.
4. Realizzare i lavori come da progetto.
5. Vengono richieste modifiche (varianti significative) durante l'esecuzione dei lavori? -> SI vai a 7; NO vai a 6
6. Terminati i lavori rilasciare la DICO con allegati obbligatori tra cui il progetto del professionista e la descrizione delle eventuali varianti NON significative e/o documentazione AS BUILD se prevista a contratto.
7. Terminati i lavori rilasciare la DICO con allegati obbligatori tra cui il progetto del professionista aggiornato con le varianti significative e la descrizione delle eventuali varianti NON significative e/o documentazione AS BUILD se prevista a contratto.
8. Rinunciare all'incarico.

(*) il progettista verificherà anche tutte le implicazioni e le compatibilità dell'impianto esistente e segnalerà al committente le eventuali difformità da adeguare per poter procedere con l'ampliamento e la trasformazione.

La tua responsabilità riguarderà solamente quanto descritto e dichiarato nella DICO.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Dubbi su dichiarazione di conformità

Messaggioda Foto Utentehawk70 » 30 gen 2016, 15:50

Grazie a tutti per le risposte e a Mike per il workflow ...
Avatar utente
Foto Utentehawk70
0 2
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 18 mar 2011, 15:06

1
voti

[6] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 1 feb 2016, 16:50

Foto UtenteMike ha scritto:Leggi di riferimento: L. 186/68, DM 37/08 e D.Lgs. 81/08
(...) !!!
La tua responsabilità riguarderà solamente quanto descritto e dichiarato nella DICO.
Un'ottima sintesi!
Post da girare a tutti gli installatori e per conoscenza ai progettisti!
Ultima modifica di Foto UtenteOspite il 1 feb 2016, 20:14, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: citare un intero messaggio per dare una semplice risposta non è intelligente !
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[7] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2016, 18:42

argonauta ha scritto:
Un'ottima sintesi!
Post da girare a tutti gli installatori e per conoscenza ai progettisti!


Sto elaborando un documento ad hoc! ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[8] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto Utentesebago » 1 feb 2016, 19:24

Mike ha scritto:Procedura per l'installatore:......

Perfetto!
Solo un piccolo errore: si scrive AS BUILT
Per il resto, glielo faccio imparare a memoria ai miei alunni... :ok:
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[9] Re: dubbi su certificazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2016, 19:33

sebago ha scritto:Solo un piccolo errore: si scrive AS BUILT


Miseria ladra hai ragionissimo, ma lo sai che ogni volta ci casco??? :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti