[1] flusso disperso
c'è una espressione analitica per il flusso disperso per un trasformatore monofase. Se si quale ?
-

Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
- Iscritto il: 6 feb 2016, 11:09
0
voti
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
⋮ƎlectroYou
0
voti
In un trasformatore monofase, il flusso disperso causa:
a) una diminuzione della FEM indotta al primario;
b) un aumento della corrente di secondario;
c) un aumento della corrente di magnetizzazione.
Avevo pensato la b) ma non sono convinto; sicuramente non la c) in quanto non c'è la corrente di magnetizazione... poi non so...
-

Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
- Iscritto il: 6 feb 2016, 11:09
0
voti
Alberto000 ha scritto:admin dici che è la a) ?...
Si evince che qualsiasi risposta lascia sempre dei dubbi
Alberto000 ha scritto:
sicuramente non la c) in quanto non c'è la corrente di magnetizzazione... poi non so...
Il quesito chiedeva se il flusso disperso poteva causare un aumento della corrente di magnetizzazione del trasformatore ( trasformatore era sottinteso )
Perché rispondi che non c'è ?
1
voti
Alberto000 ha scritto:admin dici che è la a) ? Potresti spiegarmi ?
Trascurando per semplicità la resistenza

: f.e.m. indotta
:reattanza dovuta al flusso di dispersioneSe non ci fosse flusso di dispersione sarebbe


Quindi a parità di tensione di alimentazione


0
voti
ma ci sono due dubbi.
1) come mai c'è una diminuzione e non un aumento (si potrebbe avere o non è possibile)??
2) mi spiegheresti come mai sono errate le altre ?
-

Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
- Iscritto il: 6 feb 2016, 11:09
0
voti
L'aumento della tensione indotta a carico si ha con carico capacitivo, non per effetto della reattanza di dispersione.
Il flusso totale che equilibra la tensione applicata è la somma di flusso disperso e di flusso utile.
La tensione indotta che si considera è quella del flusso utile.
----
La corrente al secondario dipende dalla tensione indotta al secondario, dalla resistenza e reattanza di dispersione del secondario e dalla impedenza del carico.

La reattanza di dispersione del primario fa sì che il flusso utile sia minore del flusso totale che serva ad equilibrare la tensione applicata, quindi fa diminuire la tensione indotta.
---
La corrente di magnetizzazione è quella che produce il flusso utile
Il flusso totale che equilibra la tensione applicata è la somma di flusso disperso e di flusso utile.
La tensione indotta che si considera è quella del flusso utile.
----
La corrente al secondario dipende dalla tensione indotta al secondario, dalla resistenza e reattanza di dispersione del secondario e dalla impedenza del carico.

La reattanza di dispersione del primario fa sì che il flusso utile sia minore del flusso totale che serva ad equilibrare la tensione applicata, quindi fa diminuire la tensione indotta.
---
La corrente di magnetizzazione è quella che produce il flusso utile
0
voti
[10] Re: flusso disperso
Il flusso in un nucleo ferromagnetico è dato da un flusso totale pari alla somma di un flusso utile + un flusso disperso.
Però:
- la corrente di magnetizzazione si interessa del flusso utile, quindi, siccome nella domanda a risp multipla mi interessa il flusso disperso, non la prendo in considerazione;
- la corrente di secondario la troviamo facendo lo stesso discorso fatto da te (in quel caso l'avevi fatto al primario) però in questo caso è relativo al secondario ?
- la diminuzione della femi al primario non mi è chiara...
-

Alberto000
-1 2 - Messaggi: 45
- Iscritto il: 6 feb 2016, 11:09
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)