Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Consiglio centralino elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 27 gen 2016, 21:17

Il cavo di terra è nella scatola di derivazione sotto al centralino distanze 80cm...
Se mi dici che il cavo deve essere collegato dall'spd al dispersore metterò un nuovo cavo di terra
Che dimessioni deve avere?
Avatar utente
Foto Utentemanuel86
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 28 mar 2013, 0:06

1
voti

[42] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2016, 0:28

Il conduttore di terra che dal collettore (non dal dispersore) va al centralino deve avere una sezione non inferiore a quella dei cavi di alimentazione del montante principale (ossia dei cavi di fase e neutro che arrivano al centralino). Puoi trovare in questa discussione la risposta di Foto Utenteattilio riguardanti le misure dei conduttori di terra.

Per quanto riguarda la distanza tra SPD e il nodo equipotenziale, se ne è parlato recentemente in questa discussione. Puoi avere informazioni dettagliate a pag. 34 e seguenti di questo documento segnalato da Foto Utente6367.

Come SPD io consiglierei di metterne uno concepito apposta per ambienti residenziali, dotato di protezione integrata (fusibile), e che quindi può essere installato anche a monte dell'interruttore generale nel centralino, senza la necessità di dover fare troppi... calcoli. Come esempio posso citarti il modello ABB OVR PLUS (codice d'ordine M515770) oppure il BTICINO codice F10AP2.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[43] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 gen 2016, 0:35

Solo una precisazione Foto UtenteFranco012 se parte dal collettore NON è un conduttore di terra ma un PE.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[44] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2016, 0:47

OK, giusto.
Per Foto Utentemanuel86: il "PE" è il conduttore di protezione. Fa sempre parte dell'impianto di terra, e per i non tecnici sempre un cavo di terra è, ma tecnicamente si chiama così.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[45] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 28 gen 2016, 23:02

Vi ringrazio dei consigli..Vi farò sapere appena ho novità..
Avatar utente
Foto Utentemanuel86
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 28 mar 2013, 0:06

0
voti

[46] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 4 feb 2016, 22:20

20160129_202834.jpg
Buonasera a tutti..come detto alcuni giorni orsono ho guardato con attezione e pazienza come erano stati collegati gli interruttori, come da foto noterete che nel serraggio dei cavi è stata pizzicata la guaina del cavo..controllerò con calma TUTTI i serraggi dei cavi negli interruttori ecc al fine di scongiurare problemi!!
Avatar utente
Foto Utentemanuel86
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 28 mar 2013, 0:06

0
voti

[47] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 4 feb 2016, 22:38

I numeretti scritti sui fili con il pennarello indelebile :?: sono una "chicca" che non avevo mai visto... :lol:
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

0
voti

[48] Re: Consiglio centralino elettrico

Messaggioda Foto Utentemanuel86 » 4 mar 2016, 20:13

Buonasera a tutti.. volevo aggiornarvi, nel mio centralino l'elettricista mi ha montato lo SPD della dehn 952110 a monte di tutto il quadro..e mi ha rifatto tutti i collegamenti nel quadro!
Nella mia abitazione non è presente la protezione dei montanti a valle del contatore Enel...mi è stato proposto di mettere un interruttore da 25A e 6000k (schneider C60N) nel contenitore del contatore Enel..
Cosa ne dite?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemanuel86
10 3
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 28 mar 2013, 0:06

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti