salve a tutti voi...
mi spiegate come fare il dimensionamento del cavo di un impianto di terra?
dimensionamento messa a terra
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
CT = Conduttore di terra, è il cavo (o corda nuda di rame) che collega il/i dispersore/i al nodo principale (o collettore) di terra. La sua sezione minima (prevalentemente per ragioni meccaniche) è di 16
se protetto contro la corrosione oppure di 25
in caso non lo sia (corda nuda).
In ogni caso la sua sezione si calcola tenendo conto della sezione massima dei conduttori di fase dello stesso impianto.
PE = Conduttore di protezione, è il cavo che partendo dal collettore di terra arriva all' appartamento e che all' interno dell' impianto viene collegato alle masse tramite i preposti alveoli delle comuni prese o in maniera diretta.
La sua sezione è sempre uguale alla sezione massima del conduttore di fase che viene distribuito. (Es: linea dorsale fatta con fase da 4
-> PE da 4
; Linea terminale su punto luce con fase da 1,5
-> PE da 1,5
).
Questo vale per sezioni del conduttore di fase fino a 16
, per sezioni del conduttore di fase comprese tra 16 e 35
, si adotta sempre una sezione di almeno 16
; Per sezioni maggiori di 35
, il PE si dimensiona al 50% della sezione del conduttore di fase (S) ovvero: 
EQP = Collegamento equipotenziale principale, sono i collegamenti che assicurano le masse/masse estranee all' impianto di terra, garantendo appunto che tutti questi elementi si trovino allo stesso potenziale.
E' richiesta una sezione pari a 6
per sezioni del PE principale pari a max. 10
. Per valori superiori della sezione del PE principale, non ricordo dovrei verificare nelle apposite tabelle.
EQPS = Collegamento equipotenziale supplementare, collega massa con massa e massa con massa estranea (classico quello che collega la carpenteria di un quadro con le sue portelle). Sulle sezioni non ricordo di preciso cosa dicano norme e tabelle.
saluti
se protetto contro la corrosione oppure di 25
in caso non lo sia (corda nuda).In ogni caso la sua sezione si calcola tenendo conto della sezione massima dei conduttori di fase dello stesso impianto.
PE = Conduttore di protezione, è il cavo che partendo dal collettore di terra arriva all' appartamento e che all' interno dell' impianto viene collegato alle masse tramite i preposti alveoli delle comuni prese o in maniera diretta.
La sua sezione è sempre uguale alla sezione massima del conduttore di fase che viene distribuito. (Es: linea dorsale fatta con fase da 4
-> PE da 4
; Linea terminale su punto luce con fase da 1,5
-> PE da 1,5
). Questo vale per sezioni del conduttore di fase fino a 16
, per sezioni del conduttore di fase comprese tra 16 e 35
, si adotta sempre una sezione di almeno 16
; Per sezioni maggiori di 35
, il PE si dimensiona al 50% della sezione del conduttore di fase (S) ovvero: 
EQP = Collegamento equipotenziale principale, sono i collegamenti che assicurano le masse/masse estranee all' impianto di terra, garantendo appunto che tutti questi elementi si trovino allo stesso potenziale.
E' richiesta una sezione pari a 6
per sezioni del PE principale pari a max. 10
. Per valori superiori della sezione del PE principale, non ricordo dovrei verificare nelle apposite tabelle.EQPS = Collegamento equipotenziale supplementare, collega massa con massa e massa con massa estranea (classico quello che collega la carpenteria di un quadro con le sue portelle). Sulle sezioni non ricordo di preciso cosa dicano norme e tabelle.
saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
grazie ora è chiaro ...
sto facendo un impianto fotovoltaico di 80kw il tratto di cavo in dc dal quadro stringhe all inverter e di 20 metri sezione 120mmq quindi la terra dovrebbe essere il 50% ridotto 60mmq...le fasi dell inverter sono pure 120mmq..
se il cavo terra è piu grande è un problema o solo per i costi
sto facendo un impianto fotovoltaico di 80kw il tratto di cavo in dc dal quadro stringhe all inverter e di 20 metri sezione 120mmq quindi la terra dovrebbe essere il 50% ridotto 60mmq...le fasi dell inverter sono pure 120mmq..
se il cavo terra è piu grande è un problema o solo per i costi
0
voti
rhew90 ha scritto:se il cavo terra è piu grande è un problema o solo per i costi
Credo che più grande è meglio è...Ovviamente c'è poi da valutare il problema dei costi...
Attilio ha scritto:Quale cavo? CT, PE, EQP, EQPS?
Scusa la mia ignoranza...In questo caso penso che le masse dei pannelli vadano collegate e terra...Giusto?Allora...Che tipo di conduttore sarà quello che collega le masse dei pannelli a terra?(il conduttore fino al collettore di terra)
0
voti
VRI ha scritto:Scusa la mia ignoranza...In questo caso penso che le masse dei pannelli vadano collegate e terra...Giusto?Allora...Che tipo di conduttore sarà quello che collega le masse dei pannelli a terra?(il conduttore fino al collettore di terra)
Il conduttore che collega le masse di un dispositivo al collettore di terra è un conduttore PE...
-

Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY

- Messaggi: 1288
- Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
- Località: Modena
0
voti
abbiamo usato un cavo da 185mmq che va dal quadro stringhe fino al collettore/puntazza e poi le varie diramazioni agli scaricatori ecc
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)


