Buonasera, dobbiamo sostituire un trasformatore da 250 kVA in una cabina.
Per tirarlo fuori, visti i ridotti spazi, può darsi ci voglia anche una gru che lo sollevi, ed entri quindi all'interno della cabina con il braccio.
Accanto al trasformatore c'è la cella di MT.
E' obbligatorio far interrompere la media tensione dall'Enel? Oppure aprendo il sezionatore MT siamo già in sicurezza ?
Grazie
sostituzione trafo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
1
voti
Sarebbe anche il caso di far partecipare a questo tipo di lavoro il responsabile della sicurezza dell'azienda all'interno della quale andate ad operare per sentire se al loro interno hanno delle procedure particolari in questi casi
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
Se il quadro mt è di tipo protetto (metal enclosed) ,con classica categoria di continuità di servizio LSC2A, dovrebbe essere sufficiente aprire il sezionatore di linea e chiudere quello di terra per potere accedere in sicurezza al trafo, a meno che la gru non sfondi per errore la cella mt (in quel caso bisogna togliere tensione da parte di enel)
0
voti
il braccio lo infilo da fuori, alzo il trasformatore e lo ruoto per farlo uscire fra cella di media e QBT......
invece se lo faccio uscire dritto, le guide che ci sono in terra sotto le ruote, me lo fanno "sbattere" contro il QBT.....
invece se lo faccio uscire dritto, le guide che ci sono in terra sotto le ruote, me lo fanno "sbattere" contro il QBT.....
1
voti
...un braccio di una gru dovrebbe essere "docile" ,mica è un ariete ... comunque quoto Massimo-G dovreste magari usare un po' di cautela ed eliminare tutti gli ostacoli fra il trafo e la porta (tipo tutti componenti del box trafo).
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)