Buongiorno a tutti,
dal titolo non si capisce granchè, provo a spiegarmi per sottoporvi il quesito..
All'interno di una autorimessa interrata (sottostante un condominio) soggetta a scia VVF, ho un locale tecnico in cui è situato il quadro generale dell'autorimessa. A questo locale tecnico si accede tramite porta rei 90 dalla corsia box (il locale tecnico è dunque un compartimento all'interno dell'autorimessa).
Dentro questo locale tecnico ho le linee di alimentazione montanti private degli alloggi che dal piano terra anziché salire direttamente ai piani vengono prima giù, e risalgono passando da una scatola esterna a parete internamente il locale tecnico. (questo perché una volta i contatori privati si trovavano proprio in questo locale).
Domanda: è necessario compartimentare magari con un cassonetto (ispezionabile) rei la scatola? oppure per il fatto che sta già dentro un locale separato rei90 dalla corsia box posso farne a meno?
Io propenderei per la prima in quanto se si dovesse innescare un incendio proprio internamente a questo locale tecnico (c'è il quadro generale autorimessa e arrivo Telecom) e i VVF entrano si troverebbero le linee montanti private in tensione, che ne dite?
in tal caso, esistono in commercio cassette di derivazione REI o dico castronerie?
Cassetta REI autorimessa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non sono sicuro di avere capito bene, ma direi che non v’è motivo che la cassetta di giunzione sia REI e penso che non ne esistano in commercio.
In caso vi fosse quella esigenza la cassetta va compartimentata in qualche modo, ad esempio con muratura.
In caso vi fosse quella esigenza la cassetta va compartimentata in qualche modo, ad esempio con muratura.
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
1
voti
Il locale tecnico è compartimentato rispetto all'autorimessa? --> SI
Le condutture dei circuiti montanti dei singoli appartamenti attraversano o transitano all'interno dell'autorimessa? --> No.
Non devi fare nulla.
Le condutture dei circuiti montanti dei singoli appartamenti attraversano o transitano all'interno dell'autorimessa? --> No.
Non devi fare nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)