Il mio problema è questo:
ho un numero x(non conosco il numero esatto) di utenze/motori e devo verificare che se alimentate tutte contemporaneamente, la corrente all'avviamento che si genera sia supportata dal trasformatore e dalla relativa protezione. La partenza dei motori è con inserimento diretto.
I miei dati di partenza sono:
Dati di targa trasformatore,
Correnti nominali dei motori.
Come devo procedere per la verifica?
Corrente avviamento di motori su trasformatore
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
3
voti
Indicando con
la potenza apparente di avviamento totale prevista per l'insiene dei motori (potenza di avviamento è per ogni motore
dove
è la corrente di avviamento del motore, che è di in genere 6 ..8 volte maggiore della corrente nominale, ed
la tensione nominale) e con
la potenza di cortocircuito del trasformatore, la caduta di tensione percentuale all'avviamento alle sbarre di alimentazione è data da
.
Imponendo la caduta di tensione percentuale accettabile, nota
si può ricavare
(o viceversa), quindi stabilire quale trasformatore occorre (o quanti motori può avviare il trasformatore esistente). In genere è accettabile una caduta del 15% o anche 20%
la potenza apparente di avviamento totale prevista per l'insiene dei motori (potenza di avviamento è per ogni motore
dove
è la corrente di avviamento del motore, che è di in genere 6 ..8 volte maggiore della corrente nominale, ed
la tensione nominale) e con
la potenza di cortocircuito del trasformatore, la caduta di tensione percentuale all'avviamento alle sbarre di alimentazione è data da
. Imponendo la caduta di tensione percentuale accettabile, nota
si può ricavare
(o viceversa), quindi stabilire quale trasformatore occorre (o quanti motori può avviare il trasformatore esistente). In genere è accettabile una caduta del 15% o anche 20%0
voti
Un agile testo per problemi impiantistici è Elementi di progettazione elettrica di Vezzani, edizioni TNE
0
voti
Brugio ha scritto:Grazie per la risposta!
Potrebbe indicarmi un testo di riferimento per approfondire?
Nella guida BT della Schneider c'è un bell'approfondimento (lo spunto può arrivare fino a 13 In).
Gratis
Saluti!

5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)