salve a tutti, da un po di giorni mi trovo alle prese con un motore leroy somer ed inverter varmeca 33T-750 integrato.
Ogni tanto sembra fermarsi senza apparente motivo,dopo aver controllato tutto e senza trovare particolari anomalie, riparte normalmente.
Da premettere che non ho software o altro per leggere gli errori direttamente dalla diagnostica interna dell'inverter ma osservando i cablaggi ho notato che il cavo di alimentazione è sprovvisto di schermatura, potrebbe generare dei disturbi? in tal caso utilizzando un cavo schermato, come andrebbe installato?
Motore leroy somer con inverter integrato
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se hai il pannellino operatore sul drive leggi da li gli errori. Senza la diagnostica ed un layout dell'impianto è difficilissimo aiutarti. Inizia con la lettura degli errori, al limite devi procurarti il necessario per collegarti all'inverter.
Per comprendere il problema potrebbe essere necessario il log continuo dei segnali e senza software dedicato non puoi farlo.
Se il motore prima funzionava ed ora non funziona, a parte i possibili malfunzionamenti dell'elettronica o del motore, dovresti indagare su cosa è cambiato nel frattempo.
Verifica lo stato dei cavi ed il fissaggio sul motore e sul drive.
Verifica se il motore è ok ovvero l'impedenza degli avvolgimenti, l'eventuale corto verso terra e la temperatura in esercizio ( vedi se scotta prima di bloccarsi ).
Se la ventilazione è forzata verifica se la ventola gira correttamente.
Per comprendere il problema potrebbe essere necessario il log continuo dei segnali e senza software dedicato non puoi farlo.
Se il motore prima funzionava ed ora non funziona, a parte i possibili malfunzionamenti dell'elettronica o del motore, dovresti indagare su cosa è cambiato nel frattempo.
Verifica lo stato dei cavi ed il fissaggio sul motore e sul drive.
Verifica se il motore è ok ovvero l'impedenza degli avvolgimenti, l'eventuale corto verso terra e la temperatura in esercizio ( vedi se scotta prima di bloccarsi ).
Se la ventilazione è forzata verifica se la ventola gira correttamente.
Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
-

dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 3381
- Iscritto il: 24 ago 2010, 14:12
- Località: Behind the scenes
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)