[1] Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 14:37

Una cabina d'utente MT/bt con che alimenta carichi per circa 100 kW tutti esterni alla cabine stessa, la maggior parte all'aperto e il restante in edifici esterni a essa, è soggetta a Dichiarazione di conformità (Di.Co.) DM 37/2008?
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34

1
voti

[2] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 14:57

Non capisco da dove può nascere il dubbio.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5915
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2016, 15:28

Idem! Perché non dovrebbe rientrare?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 17:20

Goofy ha scritto:Non capisco da dove può nascere il dubbio.

Mike ha scritto:Idem! Perché non dovrebbe rientrare?

Grazie della vostra attenzione. La cabina è in un edificio proprio ed è collegata, nell'edificio, solo a impianti a servizio di se stessa, cioè illuminazione, caricabatterie, antintrusione, qualche presa a spina. Le linee dal power center vanno tutte all'esterno: la maggior parte alimentano carichi all'esterno (per esempio paline di illuminazione), la parte restante vanno in qualche locale, sempre comunque esterno all'edificio di cabina, e con attività che non si svolgono in pertinenze dell'edificio di cabina (ad esempio un ufficio, una piccola officina). Per cui, leggendo l'art. 1 del 37/2008, viene da pensare che si potrebbe essere al di fuori del campo di applicazione, se si escludono le piccole utenze di cabina (illuminazione ecc.). Lo so, è una questione oziosa, però delle volte fra committente e appaltatore escono fuori di queste cose ...
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34

0
voti

[5] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2016, 17:32

La cabina elettrica è un edificio, poco importa se le linee in partenza vanno ad alimentare impianti completamente all'esterno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[6] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 apr 2016, 17:49

Sempronio1960 ha scritto:leggendo l'art. 1 del 37/2008, viene da pensare che si potrebbe essere al di fuori del campo di applicazione,

Forse non ho capito bene, ma faccio fatica a trovare uno spunto per un simile ragionamento. Il testo recita:
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Paradossalmente, se la cabina, per assurdo, fosse all'aperto, comunque l'impianto rientra nel campo di applicazione del DM, visto che alimenta, come hai detto, degli edifici (ufficio, officina ...).
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 19:42

paolo a m ha scritto:
Sempronio1960 ha scritto:leggendo l'art. 1 del 37/2008, viene da pensare che si potrebbe essere al di fuori del campo di applicazione,

Forse non ho capito bene, ma faccio fatica a trovare uno spunto per un simile ragionamento. Il testo recita:
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Paradossalmente, se la cabina, per assurdo, fosse all'aperto, comunque l'impianto rientra nel campo di applicazione del DM, visto che alimenta, come hai detto, degli edifici (ufficio, officina ...).

agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze
Leggendo l'articolo e il titolo del DM la cabina se all'aperto non credo sia soggetta al 37/2008, mentre credo lo siano senz'altro gli altri impianti all'interno. Nella mia esperienza non è raro che capiti un finanziamento in prima fase che copre solo la cabina con utenze al momento semplicemente ipotizzate, sia esterne che interne non al locale di cabina, a se stante, ma in altri dislocati diversamente.
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34

0
voti

[8] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 apr 2016, 19:51

Trascuri la parte finale dell'articolo.
" ... Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura."
Da dove parte la fornitura?
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[9] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteSempronio1960 » 11 apr 2016, 20:01

paolo a m ha scritto:Trascuri la parte finale dell'articolo.
" ... Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura."
Da dove parte la fornitura?

In effetti questo può essere un elemento discriminante: se la cabina e il punto di consegna sono all'interno senz'altro è 37/2008, e del resto questo è quanto succede normalmente.
Avatar utente
Foto UtenteSempronio1960
0 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 66
Iscritto il: 4 mar 2010, 5:34

0
voti

[10] Re: Cabina MT/bt e Dichiarazione di conformità 37/2008

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 20:04

Sempronio1960 ha scritto: se la cabina e il punto di consegna sono all'interno senz'altro è 37/2008,


Anche se la cabina fosse all'esterno e alimentasse un edificio in cui ci fosse pur solo una lampadina.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy