Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:12

Salve a Tutti,
per poter aumentare la corrente prelevabile, ho fatto un parallelo tra due prese trifasi aventi (ovviamente) lo stesso trasformatore. I problema però ce l'ho quando attacco il carico perché mi scattano entrami i differenziali. Ho provato ad aumentare la corrente di sgancio ma nulla di fatto. E' possibile togliere questo problema non togliendo i differenziali?

Grazie
Stefano
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 22:16

se ragioni sul partitore di corrente arrivi subito alla soluzione
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:22

Ciao Attilio,
Spiegati meglio in quanto non ho capito :? significa che non è possibile?
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

1
voti

[4] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 22:26

Se hai fatto quel che penso rischi che qualcuno si faccia molto male. Se disinserisci una presa sola hai i contatti ip 00 in tensione
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:30

Ciao Goofy,
no quello l'ho messo già nel conto, non è possibile farlo.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[6] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 apr 2016, 22:40

Attilio ti suggerisce che la corrente non è uguale nelle due prese e la somma in ciascuna presa e' diversa da zero quindi scatta il differenziale
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[7] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 22:42

la corrente dovrebbe ripartirsi nei due rami se non equamente almeno con delta inferiore alla soglia differenziale, questo senza considerare i transitori all'alimentazione

senza conoscere il tipo di carico alimentato, l'entità delle correnti in gioco, la taratura dei differenziali e le modalità con cui hai eseguito il parallelo, ti direi di lasciar perdere
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 apr 2016, 22:42

Ricevuto, Grazie!
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[9] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 11 apr 2016, 22:43

E' possibile togliere questo problema non togliendo i differenziali?

Sì , devi fare le linee di uguale sezione e lunghezza . :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentesankagiuliano
89 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 20 feb 2012, 20:23

0
voti

[10] Re: parallelo con 2 prese trifase con differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 apr 2016, 22:48

quello va fatto a prescindere, altrimenti anche senza il problema dei differenziali, si troverà a sovraccaricare il ramo ad impedenza minore
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Prossimo