Buonasera.
Per un cliente che subentra in un fondo commerciale, ho il contatore enel da 52kw attivo, già volturato, di quelli senza sezionatore.
Devo collegare le corde dal sotto il contatore al quadro ai contatori.
Ho chiamato enel per far togliere tensione in modo da effettuare il lavoro.
loro mi hanno risposto che generalmente l'elettricista lo fa in tensione.
Ma è una cosa che normativamente puo' essere fatta?
Lavoro in tensione contatore enel
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
gabrisav ha scritto:nei lavori eseguibili da persone PES e PAV
se proprio ci teniamo ai riferimenti per acronimi, allora in questo specifico caso direi che la figura corretta sarebbe una PEI
non credo che Enel metta fuori tensione la linea per un semplice collegamento di una fornitura in BT,
ovviamente è un'operazione che va fatta seguendo le regole dei lavori sotto tensione
nel caso (come credo) che i bulloni/dadi della morsettiera "cliente" non siano isolati, si dovranno usare attrezzi opportunamente isolati ed evidentemente il collegamento andrà fatto in assenza di carico (interruttore generale aperto) sull'utenza, oltre tutte le altre misure accessorie
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Concordo con quanto scritto da
attilio, se vuoi leggi qui
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... 11-27-ed-4
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... 11-27-ed-4
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Oltre la possibilità del LST potresti inoltrare una richiesta di messa in sicurezza, dovrebbe essere una prestazione a pagamento.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Il riferimento principe, è come al solito il DLg 81/08 ...
oltre le Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15 (Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata) e la Norma CEI 11-27 che viene applicata in tutti i lavori in cui sia presente un rischio elettrico.
DLg 81/2008 Art. 82 – Lavori sotto tensione
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle normetecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
652. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
oltre le Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15 (Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata) e la Norma CEI 11-27 che viene applicata in tutti i lavori in cui sia presente un rischio elettrico.
1
voti
mir ha scritto:1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione
si riferisce ai lavori sotto tensione, su impianti in MT & AT (II e III categoria), qui mi pare di aver capito che c'è da collegare una fornitura BT 400 V
quindi rientra nel punto b)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:nel caso (come credo) che i bulloni/dadi della morsettiera "cliente" non siano isolati,
Sinceramente ormai non trovo più punti di consegna con viti esagonali non isolate (parliamo di non sezionati), e di solito l' innesto è ampiamente protetto da sede isolata e doppia vite di serraggio anche esse isolate.
Quindi salvo cavolate immani è quasi impossibile fare danni, quasi, non impossibile
Ovvio che l' operazione deve essere eseguita da persona competente ed abilitata all'operazione.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
1
voti
Voi parlate di lavori in tensione, ma il problema potrebbe essere meccanico.
Le tavole porta TA di nuova unificazione ENEL, hanno i morsetti di arrivo linea e di uscita utente non più accessibili una volta messo il GME. Quindi per cambiare i cavi è necessario un intervento del distributore.
Le tavole porta TA di nuova unificazione ENEL, hanno i morsetti di arrivo linea e di uscita utente non più accessibili una volta messo il GME. Quindi per cambiare i cavi è necessario un intervento del distributore.
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)