[1] Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 17 mag 2016, 15:57

Salve a tutti,
dovrei effettuare una verifica termica di calcolo su un quadro Schneider serie Prisma Plus.
Il quadro impiega si e no 2 scatolati e una serie di circa una 20ina di modulari da 20-40 A sia tri che monofase.
Ho provato a vedere se il produttore fornisce un tools di calcolo per semplificarmi la vita ed ho trovato un certo Proclima scaricabile dal sito.
qualcuno lo conosce?
fa al caso mio?
è free?
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[2] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2016, 17:27

Se non sbaglio puoi fare la verifica con il programma exteem di schneider, mi sembra di ricordare che si può disegnare il fronte quadro e poi ti fa la verifica.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[3] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2016, 18:12

Fai molto, ma molto prima con un foglio di calcolo e le pochissime formule utili.
Il modello matematico è uno strumento di progettazione. Se il quadro è già in funzione, ti basta uno strumento di misura minimamente preciso.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[4] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2016, 18:21

Mauro come si esegue una misura del genere :?:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[5] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 mag 2016, 21:17

Con un termometro, o più, per velocità, misuri la temperatura che si instaura sugli organi di manovra, o sendibili, col quadro operativo. Oppure nei punti più caldi, perché per induzione altrove non sarà superata. Devi verificare che la temperatura non superi il differenziale per gli organi di manovra, rispetto a quella ambiente, e per gli organi sensibili, non superi quella assoluta prescritta.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[6] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 mag 2016, 8:27

Il CEI ha pubblicato il mese scorso l'edizione 2016 della Norma CEI 23-51: "Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare" che riporta, fra l'altro, esempi applicativi per il calcolo di verifica dei limiti di sovratemperatura.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[7] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 mag 2016, 9:48

Per piccoli quadri di quel tipo in ambito industriale ,a singolo scomparto con corrente nominale inferiore a 630 A si puo utilizzare il metodo delle potenze , esso prevede che la potenza termica dissipata dalle apparecchiature sia inferiore a quella massima dissipabile dell’involucro (dati a catalogo in funzione del tipo di posa)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[8] Re: Verifica termica quadro Schneider

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 18 mag 2016, 15:00

GRAZIE a tutti,
credo proprio che seguirò il consiglio di Mauro anche per farmi un buon schema mentale da poter reimpiegare in futuro.
Per ora sto imprecando per trovare le dissipazioni termiche di vecchi interruttori con sigle non più in produzione e temo sarà la parte più rognosa.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56