Buongiorno a tutti
Di solito per giuntare i cavi nei morsetti a cappuccio e nei quadri elettrici si spela e si attorcigliano insieme prima di stringere. Se però dovesse venire male (es. c'è poco spazio, o magari sono tanti cavi grossi, es. 4 o 2,5mmq) è ammissibile attorcigliare ogni cavo per conto suo, inserire e stringere la vite?
Grazie in anticipo
Alessandro
Giuntare parecchi cavi elettrici nei morsetti e nei quadri
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
4
voti
Se il morsetto utilizza un serraggio di tipo diretto (la vite preme direttamente sui conduttori) come avviene in genere, inserire i conduttori singolarmente non la vedo una buona soluzione; se il morsetto utilizza un serraggio di tipo indiretto (la vite serra i conduttori stringendoli fra due piastrine) in questo caso i singol conduttori saranno meglio serrati.
Sono comunque del parere, che il morsetto da utilizzare è quello adatto alla sezione ed al numero di conduttori, e che il serraggio deve essere garantito nel tempo, da eventuali falsi (e pericolosi) contatti e possibile sfilabilità dei conduttori.
Considerando che il costo dei morsetti a serraggio diretto è conveniente rispetto a quelli a serraggio indiretto,si direbbero i più diffusi, in tal caso è consigliabile prevedere il morsetto corretto, ed intrecciare bene i conduttori che dovrà ospitare, magari serrandoli bene con una pinza prima di inserirli nel morsetto.
Sono comunque del parere, che il morsetto da utilizzare è quello adatto alla sezione ed al numero di conduttori, e che il serraggio deve essere garantito nel tempo, da eventuali falsi (e pericolosi) contatti e possibile sfilabilità dei conduttori.
Considerando che il costo dei morsetti a serraggio diretto è conveniente rispetto a quelli a serraggio indiretto,si direbbero i più diffusi, in tal caso è consigliabile prevedere il morsetto corretto, ed intrecciare bene i conduttori che dovrà ospitare, magari serrandoli bene con una pinza prima di inserirli nel morsetto.
1
voti
Grazie
mir per la risposta più che esaustiva. Ho visto che ci sono fra l'altro morsetti a serraggio indiretto della Cembre che prendono spunto da quelli usati sugli interruttori dei quadri elettrici, ma dal momento che ormai ho già acquistato i "cappucci" (qui da noi li chiamano così
), ossia quelli a serraggio diretto , farò come hai detto tu, spelo i fili, intreccio insieme come si deve e stringo...
-

alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 652
- Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38
1
voti
Piu` che altro, occorre usare i morsetti adatti, secondo le prescizioni del costruttore, che indica le capacita dei vari morsetti. Tutto il resto non e` da fare.
Poi, un conto e` fare giunzione di conduttori in una cassetta di derivazione, un altro conto e` fare la giunzione di un cavo.
Nelle cassette di derivazione ci sono i conduttori di piu` circuiti, e, soprattutto i comuni, che possono essere molti se le cassette sono mal distribuite.
Quando invece si giunta un cavo, il numero di conduttori e` finito, e non c'e` nessun tipo di sovraffollamento.
Quindi, il tuo problema e` in tutti i casi mal posto. Il caso del cavo non lo prendo nemmeno in esame. Invece le cassette di disrtibuzione si "distribuiscono" per avere un numero di circuiti da collegare "contenuto", utilizzando i morsetti secondo le loro caratteristiche prescritte dal cosrtuttore.
Poi, un conto e` fare giunzione di conduttori in una cassetta di derivazione, un altro conto e` fare la giunzione di un cavo.
Nelle cassette di derivazione ci sono i conduttori di piu` circuiti, e, soprattutto i comuni, che possono essere molti se le cassette sono mal distribuite.
Quando invece si giunta un cavo, il numero di conduttori e` finito, e non c'e` nessun tipo di sovraffollamento.
Quindi, il tuo problema e` in tutti i casi mal posto. Il caso del cavo non lo prendo nemmeno in esame. Invece le cassette di disrtibuzione si "distribuiscono" per avere un numero di circuiti da collegare "contenuto", utilizzando i morsetti secondo le loro caratteristiche prescritte dal cosrtuttore.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)