Buon giorno, volevo sottoporre alla vostra attenzione una domanda che mi sono sempre chiesto e non sono mai riuscito a trovare una risposta certa, come allegati obbligatori alla DICO ci sta il seguente:

- relazione con tipologie dei materiali utilizzati

del quale esiste anche un modello predefinito da quello che ho capito, nel quale vanno inseriti tutti i materiali installati nella realizzazione di un impianto elettrico, se ci riferiamo ad impianti elettrici ovviamente.

Allora la domanda è questa, per piccoli impianti ci sono pochi materiali e quindi la compilazione di questo allegato non diventa pesante, ma per grossi impianti, dove tra l'altro ci sta anche un progetto allegato, con tanto di schemi, elaborati grafici, relazione tecnica e calcoli esecutivi, è comunque obbligatorio allegare "la relazione con tipologie dei materiali utilizzati" (che diventa molto pesante compilare visto la quantità enorme di materiali installati) oppure è possibile evitare di farla rimandando il tutto al progetto allegato?

Ringrazio vivamente per una vostra delucidazione in merito.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

3
voti

[2] Re: Allegati alla DICO 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mag 2016, 10:24

La guida CEI 0-3 e la versione V1, hanno stabilito che non c'è nessun obbligo di redigere un elenco puntuale del materiale installato, e hanno previsto questo modello che ha mio avviso è la cosa più intelligente che potessero fare:

Relazione con tipologie dei materiali


I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.


In particolare sono dotati di:

X Marcatura CE O Marchio IMQ (o altri marchi UE) O Altra documentazione (*)


Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08
..........................................................................
..........................................................................


(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.


O L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

X I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto
..........................................................................
..........................................................................
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17002
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Allegati alla DICO 37/08

Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 15:28

Grazie Mike, risposta estremamente chiara che pone fine a tutti i dubbi che avevo in merito.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[4] Re: Allegati alla DICO 37/08

Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 15:33

Mike scusami un'altra domanda, vedevo che la CEI 0-3 e la successiva variante V1 sono state abrogate, mi potresti indicare quali sono le norme che le hanno succedute?

Grazie ancora.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

1
voti

[5] Re: Allegati alla DICO 37/08

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 mag 2016, 16:12

Per ora, e per quello che conosco, nessun altra norma, anzi guida, ha sostituito la CEI 0-3, di solito la prendiamo comunque come riferimento interpretativo per la compilazione di conformità.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[6] Re: Allegati alla DICO 37/08

Messaggioda Foto Utentecarlone » 27 mag 2016, 16:16

Grazie Iosolo, farò altrettanto :ok:
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[7] Re: Allegati alla DICO 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mag 2016, 9:45

Confermo, dovevano aggiornare la guida al DM 37/08 ma non l'hanno ancora fatto. In mancanza di altre guide o circolari, rimane valido quanto indicato dalla CEI 0-3 essendo la continuazione della ex L.46/90 dove sostanzialmente gli allegati obbligatori sono gli stessi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand