Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[1] Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 30 mag 2016, 21:16

Buonasera.
Ho difficoltà a risolvere l'esercizio 7 di questo PDF.
Non ho capito come si calcola E(s), ho provato più volte ma il mio risultato non corrisponde.
Avatar utente
Foto Utenteultrasound91
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 700
Iscritto il: 26 ago 2014, 21:02

1
voti

[2] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 30 mag 2016, 21:28

Se posti tutti i passaggi si può capire dove sta l'errore.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo

0
voti

[3] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 30 mag 2016, 21:43

Allego immagine
Allegati
Immagine.jpg
Avatar utente
Foto Utenteultrasound91
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 700
Iscritto il: 26 ago 2014, 21:02

1
voti

[4] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 30 mag 2016, 21:57

Ho qualche dubbio sullo spostamento dei blocchi all'indietro. Perché non applichi passo-passo la sovrapposizione degli effetti, come peraltro ti suggerisce l'esercizio? Un ingresso alla volta; secondo me così non si incorre in errore.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo

0
voti

[5] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 30 mag 2016, 22:05

Non so perché ma le mie espressioni sono più lunghe di quelle che appaiono nella risoluzione.
Avatar utente
Foto Utenteultrasound91
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 700
Iscritto il: 26 ago 2014, 21:02

4
voti

[6] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 giu 2016, 9:44

Dunque, il nostro sistema nel dominio di s è:


1) D1(s) = D2(s) = 0
Il sistema diventa:


Per cui:
E1(s)=R(s)-hY1(s)
Ma:
\frac{Y1(s)}{R(s)}=\frac{\frac{1}{s+2}\cdot \frac{2}{s}}{1+\frac{1}{s+2}\cdot \frac{2}{s}\cdot h}
Sviluppi i passaggi, sostituisci alla prima relazione, e ottieni:
E1(s)=R(s)\left [ \frac{s(s+2)}{s^{2}+2s+2h} \right ]

2) R(s) = D2(s) = 0.
Il sistema diventa:


Stessa procedura di prima:
E2(s)=hY2(s)
Y2(s)=-\frac{2(s+2)}{s^{2}+2s+2h}D1(s)
E2(s)=-\frac{2h(s+2)}{s^{2}+2s+2h}D1(s)

3) R(s) = D1(s) = 0
Il sistema diventa:


Idem con patate:
E3(s)=-\frac{sh(s+2)}{s^{2}+2s+2h}D2(s)

Sovrapposizione degli effetti nell'ipotesi di linearità del sistema di controllo in questione:
E(s)=E1(s)+E2(s)+E3(s)
Ovvero:
E(s)=R(s)\left [ \frac{s(s+2)}{s^{2}+2s+2h} \right ]-\frac{2h(s+2)}{s^{2}+2s+2h}D1(s)-\frac{sh(s+2)}{s^{2}+2s+2h}D2(s)

Che mi sembra sia sorella gemella di quella dell'esercizio:
Formula.jpg


Il resto sono sostituzioni :ok:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo

1
voti

[7] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 giu 2016, 10:53

Ciò non toglie ovviamente che puoi procedere anche SPE e scrivere le f.d.t. direttamente. Tipicamente però ci vuole un po' di allenamento con questo approccio per non incorrere in pasticci... (esperienza personale :mrgreen: )
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo

0
voti

[8] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 giu 2016, 15:10

1) Nello schema del PDF, i nodi sommatori non sono tutti uguali.
Quello più a sinistra ha un puntino, ed io l'ho considerato con il segno meno,
mentre i disturbi li ho considerati con il segno +.
2) Il rapporto Y1(s) / R(s) dà come risultato G(s) = 2 / (s^2 + 2s +2h).
Come mi torna utile questa funzione nella sostituzione alla precedente?
Avatar utente
Foto Utenteultrasound91
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 700
Iscritto il: 26 ago 2014, 21:02

3
voti

[9] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utentejordan20 » 1 giu 2016, 16:42

ultrasound91 ha scritto:1) Nello schema del PDF, i nodi sommatori non sono tutti uguali.
Quello più a sinistra ha un puntino, ed io l'ho considerato con il segno meno,
mentre i disturbi li ho considerati con il segno +.

Hai ragione, anche a me ha fregato inizialmente, ho fatto "reverse engineering" dai risultati per capirlo. Francamente i simboli adottati sono una vera "fetenzia": quelli sono tutto fuorché nodi sommatori. Il simbolo è quello di un mixer (miscelatore, moltiplicatore che dir si voglia).


ultrasound91 ha scritto:2) Il rapporto Y1(s) / R(s) dà come risultato G(s) = 2 / (s^2 + 2s +2h).
Come mi torna utile questa funzione nella sostituzione alla precedente?

\frac{Y1(s)}{R(s)}=\frac{2}{s^{2}+2s+2h}\rightarrow Y1(s)=\frac{2}{s^{2}+2s+2h}R(s)
Sostituisci Y1(s) in:
E1(s)=R(s)-hY1(s)=R(s)-h\left [ \frac{2}{s^{2}+2s+2h}R(s) \right ]
Metti in evidenza R(s) e ottieni il risultato finale di cui sopra.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Avatar utente
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1550
Iscritto il: 13 lug 2011, 12:55
Località: Palermo

0
voti

[10] Re: Controlli automatici - Calcolo errore in retroazione

Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 giu 2016, 17:14

Perfetto, adesso i conti tornano.
I miei calcoli si allungavano perché consideravo i disturbi con il segno +.

Ho un'ultima domanda.
Nell'esercizio in questione, si parla dell'errore e(t).
Sto studiando adesso, dalla teoria altri tipi di errore, cioè errore di posizione, di velocità e di accelerazione.
Quindi mi chiedo, quale è errore è stato calcolato nell'esercizio 7?
Avatar utente
Foto Utenteultrasound91
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 700
Iscritto il: 26 ago 2014, 21:02

Prossimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti