da
cecione » 31 mag 2016, 0:27
CarloCoriolano ha scritto:Domanda: perche' le precedenti pompe sono bruciate?
questa è una bella domanda... quello che ho notato è che facevano ripetute accensioni e spegnimenti con un utilizzo di acqua costante.
per questo pensavo a un inverter proprio per togliere queste ripetute accensioni.
ma quanto potrebbe costare un inverter adatto alle pompe che ho linkato sopra?
WALTERmwp ha scritto:Ciao
cecione,
Quali sono le caratteristiche della condotta che la pompa deve alimentare, quali le sue condizioni operative ?
Per esempio, al momento, sulla linea, a valle della pompa c'è una valvola o più d'una valvola, e se ce n'è di che tipo sono ?
il giardino è piuttosto grande e in pendenza e tra il punto più alto e quello più basso ci sono circa 20m i pozzi (sono 2) si trovano grosso modo a metà altezza e sono fondi 4m
a valle di ogni pompa c'è una valvola di non ritorno e le pompe alimentano una conduttura in PE da1' di diametro lunga parecchie centinaia di metri alla quale sono collegati diversi rubinetti (o valvole) a sfera e delle elettrovalvole che alimentano dei gocciolatori per irrigazione.
alla tubatura è collegata anche un "vaso chuso" comunemente chiamato autoclave, e un pressostato per ogni pompa.
devo aggiungere che per ragioni estetiche e pratiche, purtroppo, il vaso chiuso non è vicino alla pompa.
spero di avere reso l'idea.
Grazie a tutti
Grazie a tutti