[1] misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto Utentefeipa » 9 feb 2009, 15:37

Nella misura della resistenza di terra nei sistemi TN con il metodo volt amperometrico non è necessario che la corrente iniettata nel circuito sia almento pari a 5A??perché sulle norme cei 11 e 64-14 non leggo da nessuna parte l'obbligo dei 5A e nell'ultima verifica ad un ns cliente Un organismo abilitato ha utilizzato uno strumento che erogava corrente 0,2A ma così facendo non si ottengono valori un po falsati in abbondanza??

Grazie
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[2] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 9 feb 2009, 19:07

feipa ha scritto:Nella misura della resistenza di terra nei sistemi TN con il metodo volt amperometrico non è necessario che la corrente iniettata nel circuito sia almento pari a 5A??perché sulle norme cei 11 e 64-14 non leggo da nessuna parte l'obbligo dei 5A e nell'ultima verifica ad un ns cliente Un organismo abilitato ha utilizzato uno strumento che erogava corrente 0,2A ma così facendo non si ottengono valori un po falsati in abbondanza??

Grazie

Il valore della corrente di prova è stabilito dalle cei 11_8 punto 4.1.05 che dice:
Per le misure si deve far disperdere all’impianto di terra in esame una corrente alternata
a 50 Hz possibilmente non inferiore all’1% di quella per la quale è proporzionato
l’impianto stesso e comunque non inferiore a 50 A in sistemi con neutro
rigidamente a terra, ed a 5 A in sistemi con neutro isolato o a terra tramite
impedenza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[3] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto Utentefeipa » 10 feb 2009, 9:25

Si ma se non sbaglio la norma cei 11-8 non è più in vigore e la norma cei 11-1 non impone nessun obbligo o almeno per ora non lo trovo
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[4] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 10 feb 2009, 11:10

feipa ha scritto:Si ma se non sbaglio la norma cei 11-8 non è più in vigore e la norma cei 11-1 non impone nessun obbligo o almeno per ora non lo trovo

Ciò che dici è vero.
Se leggi le norme CEI 64-14-v1 a pag 14 vedrai che la corrente da far disperdere all'impianto di terra in esame non può essere inferiore possibilmente a 5 A.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[5] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto Utentefeipa » 10 feb 2009, 12:28

Ma anche la 64-14 V1 è abrogata, l'unica nota che trovo nella 64-16 pag.37 dice che è prassi consolidata che il valore di corrente sia 5A per sistemi a neutro isolato IIcat. e 50A per sistemi con neutro a terra IIIcat. ma non impone nulla.
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[6] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 10 feb 2009, 14:05

feipa ha scritto:Ma anche la 64-14 V1 è abrogata, l'unica nota che trovo nella 64-16 pag.37 dice che è prassi consolidata che il valore di corrente sia 5A per sistemi a neutro isolato IIcat. e 50A per sistemi con neutro a terra IIIcat. ma non impone nulla.

E' vero che la norma CEI non impone ma almeno consiglia.
Vorrei chiedere secondo Te quale è la regola dell'arte.
Credo che esiste una presunzione per le Norme CEI in base alla legge 186, comunque il buon senso autorizza a regolarsi seguendo anche un consiglio delle norme Cei; altrimenti spetta a Te dimostrare che hai utilizzato un criterio tecnicamente equivalente al consiglio della norma CEI.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[7] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto Utentefeipa » 10 feb 2009, 15:10

Io penso che per avere una misura veritiera si debbano utilizzare i famosi 5A per essere sicuri di non avere altre influenze, presumo che gli organismi abilitati abbiano qualche "metodo" per utilizzare strumenti che erogano 0,2A massimo e ottenere risultati adeguati, anche perché detti strumenti a differenza di quelli normalmente usati, costano e pesano meno di meno della metà
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[8] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 10 feb 2009, 19:27

feipa ha scritto:Io penso che per avere una misura veritiera si debbano utilizzare i famosi 5A per essere sicuri di non avere altre influenze, presumo che gli organismi abilitati abbiano qualche "metodo" per utilizzare strumenti che erogano 0,2A massimo e ottenere risultati adeguati, anche perché detti strumenti a differenza di quelli normalmente usati, costano e pesano meno di meno della metà

La prova eseguita non è secondo i dettami della regola dell'arte ma è una prova che viene fatta per verificare l'impedenza dell'anello di guasto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[9] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto Utentefeipa » 11 feb 2009, 10:56

chiedo per cortesia anche a Mike cosa ne pensa
Avatar utente
Foto Utentefeipa
0 1 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 93
Iscritto il: 8 apr 2006, 11:33
Località: Como

0
voti

[10] Re: misura della resistenza di terra sistema TN

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 feb 2009, 11:50

Il Mike ultimamente è preso con le bombe :D A memoria:
La 64-14 seconda edizione è ancora viva e vegeta ed è il riferimento per tutti, organismi di verifica compresi... I metodi di misura sono due... Nel caso di dispersori di grandi dimensioni e bassi valori di resistenza e dove ci sono disturbi e difficoltà nel posizionamento del dispersore ausiliario di corrente si utilizzano strumenti con elevata corrente di prova e collegamento a 4 fili. Sono ovviamente casi non molto frequenti, si parla di stabilimenti di grandi dimensioni e sottostazioni AT/MT, anche perché una prova con quei valori di corrente è pericolosa e bisogna adottare delle misure di prevenzione alla stessa stregua delle passo/contatto. Nella maggior parte dei casi con uno strumento con generatore a batterie o elettromeccanico a manovella che eroghi 10 mA si ottengono misure affidabili. Io ho tre strumenti, uno dell'ultima generazione, uno normalissimo a batterie e uno a manovella, ottengo pressapoco lo stesso risultato da tutti e 3.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand