Nella misura della resistenza di terra nei sistemi TN con il metodo volt amperometrico non è necessario che la corrente iniettata nel circuito sia almento pari a 5A??perché sulle norme cei 11 e 64-14 non leggo da nessuna parte l'obbligo dei 5A e nell'ultima verifica ad un ns cliente Un organismo abilitato ha utilizzato uno strumento che erogava corrente 0,2A ma così facendo non si ottengono valori un po falsati in abbondanza??
Grazie
misura della resistenza di terra sistema TN
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
feipa ha scritto:Nella misura della resistenza di terra nei sistemi TN con il metodo volt amperometrico non è necessario che la corrente iniettata nel circuito sia almento pari a 5A??perché sulle norme cei 11 e 64-14 non leggo da nessuna parte l'obbligo dei 5A e nell'ultima verifica ad un ns cliente Un organismo abilitato ha utilizzato uno strumento che erogava corrente 0,2A ma così facendo non si ottengono valori un po falsati in abbondanza??
Grazie
Il valore della corrente di prova è stabilito dalle cei 11_8 punto 4.1.05 che dice:
Per le misure si deve far disperdere all’impianto di terra in esame una corrente alternata
a 50 Hz possibilmente non inferiore all’1% di quella per la quale è proporzionato
l’impianto stesso e comunque non inferiore a 50 A in sistemi con neutro
rigidamente a terra, ed a 5 A in sistemi con neutro isolato o a terra tramite
impedenza.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
feipa ha scritto:Si ma se non sbaglio la norma cei 11-8 non è più in vigore e la norma cei 11-1 non impone nessun obbligo o almeno per ora non lo trovo
Ciò che dici è vero.
Se leggi le norme CEI 64-14-v1 a pag 14 vedrai che la corrente da far disperdere all'impianto di terra in esame non può essere inferiore possibilmente a 5 A.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Ma anche la 64-14 V1 è abrogata, l'unica nota che trovo nella 64-16 pag.37 dice che è prassi consolidata che il valore di corrente sia 5A per sistemi a neutro isolato IIcat. e 50A per sistemi con neutro a terra IIIcat. ma non impone nulla.
0
voti
feipa ha scritto:Ma anche la 64-14 V1 è abrogata, l'unica nota che trovo nella 64-16 pag.37 dice che è prassi consolidata che il valore di corrente sia 5A per sistemi a neutro isolato IIcat. e 50A per sistemi con neutro a terra IIIcat. ma non impone nulla.
E' vero che la norma CEI non impone ma almeno consiglia.
Vorrei chiedere secondo Te quale è la regola dell'arte.
Credo che esiste una presunzione per le Norme CEI in base alla legge 186, comunque il buon senso autorizza a regolarsi seguendo anche un consiglio delle norme Cei; altrimenti spetta a Te dimostrare che hai utilizzato un criterio tecnicamente equivalente al consiglio della norma CEI.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Io penso che per avere una misura veritiera si debbano utilizzare i famosi 5A per essere sicuri di non avere altre influenze, presumo che gli organismi abilitati abbiano qualche "metodo" per utilizzare strumenti che erogano 0,2A massimo e ottenere risultati adeguati, anche perché detti strumenti a differenza di quelli normalmente usati, costano e pesano meno di meno della metà
0
voti
feipa ha scritto:Io penso che per avere una misura veritiera si debbano utilizzare i famosi 5A per essere sicuri di non avere altre influenze, presumo che gli organismi abilitati abbiano qualche "metodo" per utilizzare strumenti che erogano 0,2A massimo e ottenere risultati adeguati, anche perché detti strumenti a differenza di quelli normalmente usati, costano e pesano meno di meno della metà
La prova eseguita non è secondo i dettami della regola dell'arte ma è una prova che viene fatta per verificare l'impedenza dell'anello di guasto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Il Mike ultimamente è preso con le bombe
A memoria:
La 64-14 seconda edizione è ancora viva e vegeta ed è il riferimento per tutti, organismi di verifica compresi... I metodi di misura sono due... Nel caso di dispersori di grandi dimensioni e bassi valori di resistenza e dove ci sono disturbi e difficoltà nel posizionamento del dispersore ausiliario di corrente si utilizzano strumenti con elevata corrente di prova e collegamento a 4 fili. Sono ovviamente casi non molto frequenti, si parla di stabilimenti di grandi dimensioni e sottostazioni AT/MT, anche perché una prova con quei valori di corrente è pericolosa e bisogna adottare delle misure di prevenzione alla stessa stregua delle passo/contatto. Nella maggior parte dei casi con uno strumento con generatore a batterie o elettromeccanico a manovella che eroghi 10 mA si ottengono misure affidabili. Io ho tre strumenti, uno dell'ultima generazione, uno normalissimo a batterie e uno a manovella, ottengo pressapoco lo stesso risultato da tutti e 3.
La 64-14 seconda edizione è ancora viva e vegeta ed è il riferimento per tutti, organismi di verifica compresi... I metodi di misura sono due... Nel caso di dispersori di grandi dimensioni e bassi valori di resistenza e dove ci sono disturbi e difficoltà nel posizionamento del dispersore ausiliario di corrente si utilizzano strumenti con elevata corrente di prova e collegamento a 4 fili. Sono ovviamente casi non molto frequenti, si parla di stabilimenti di grandi dimensioni e sottostazioni AT/MT, anche perché una prova con quei valori di corrente è pericolosa e bisogna adottare delle misure di prevenzione alla stessa stregua delle passo/contatto. Nella maggior parte dei casi con uno strumento con generatore a batterie o elettromeccanico a manovella che eroghi 10 mA si ottengono misure affidabili. Io ho tre strumenti, uno dell'ultima generazione, uno normalissimo a batterie e uno a manovella, ottengo pressapoco lo stesso risultato da tutti e 3.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)