Buonasera ho un dubbio:avendo un ciclo frigorifero con R404a ho calcolato per prima cosa la potenza frigorifera come prodotto tra la portata di refrigerante e la differenza di entalpia tra il punto di uscita dell'evaporatore e il punto di entrata all'evaporatore e poi la potenza meccanica assorbita dal compressore (che chiamo Pm) moltiplicando la differenza tra l'entalpie relative al punto di mandata del compressore e al punto di aspirazione (fissati i valori di T evaporazione e T condensazione) per la portata di refrigerante. Per calcolare la potenza realmente assorbita dal compressore devo dividere Pm per il rendimento meccanico del compressore?
0
voti
Dalla definizione di rendimento dovresti avere un valore minore di 1. Visto che la potenza assorbita dal compressore dovrà risultare maggiore della Pm che hai calcolato, allora sì, devi dividere per il rendimento.


0
voti
Ok perfetto. Inoltre dividendo per il rendimento meccanico la potenza meccanica Pm ottengo la potenza meccanica che deve essere fornita dal motore elettrico che aziona il compressore giusto?
0
voti
Piccola curiosità: se conosco la potenza frigorifera e so che mi serve per un certo periodo di tempo, per valutare l'energia frigorifera necessaria moltiplico la potenza frigorifera per il tempo. Per valutare invece l'energia elettrica consumata dal compressore è corretto dividere l'energia frigorifera sudetta per il prodotto tra COP e rendimento elettrico del motore che aziona il compressore?
0
voti
Il COP è il rapporto tra la potenza frigorifera (kWt) e la potenza elettrica assorbita (kWe) dal compressore.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Potenza meccanica assorbita dal compressore? Cos'è?
Nelle macchine frigorifere la sorgente a temperatura più alta riceve una quantità di calore
Q2 = Q1 + L
con L lavoro esterno assorbito dalla macchina (non erogato).
Nelle macchine frigorifere la sorgente a temperatura più alta riceve una quantità di calore
Q2 = Q1 + L
con L lavoro esterno assorbito dalla macchina (non erogato).
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Quindi una volta calcolata la potenza meccanica Pm richiesta dal compressore come portata del refrigerante per differenza di entalpia, per la valutare la potenza elettrica Pe assorbita dal compressore divido Pm per il rendimento elettrico del motore che aziona il compressore stesso. Di conseguenza il COP è pari al rapporto tra potenza frigorifera e Pe?
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)