[1] Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 giu 2016, 22:48

Buonasera ho un dubbio:avendo un ciclo frigorifero con R404a ho calcolato per prima cosa la potenza frigorifera come prodotto tra la portata di refrigerante e la differenza di entalpia tra il punto di uscita dell'evaporatore e il punto di entrata all'evaporatore e poi la potenza meccanica assorbita dal compressore (che chiamo Pm) moltiplicando la differenza tra l'entalpie relative al punto di mandata del compressore e al punto di aspirazione (fissati i valori di T evaporazione e T condensazione) per la portata di refrigerante. Per calcolare la potenza realmente assorbita dal compressore devo dividere Pm per il rendimento meccanico del compressore?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[2] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentebalduzz » 24 giu 2016, 0:14

Dalla definizione di rendimento dovresti avere un valore minore di 1. Visto che la potenza assorbita dal compressore dovrà risultare maggiore della Pm che hai calcolato, allora sì, devi dividere per il rendimento.

O_/
Avatar utente
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 642
Iscritto il: 6 ott 2015, 9:59
Località: Brescia

0
voti

[3] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentefirefox » 24 giu 2016, 9:10

Ok perfetto. Inoltre dividendo per il rendimento meccanico la potenza meccanica Pm ottengo la potenza meccanica che deve essere fornita dal motore elettrico che aziona il compressore giusto?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[4] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentebalduzz » 24 giu 2016, 9:49

Tutti i rendimenti della catena cinematica vanno moltiplicati tra loro per ottenere il rendimento complessivo del sistema.
Quindi sì, dovrai dividere anche per quello.
O_/
Avatar utente
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 642
Iscritto il: 6 ott 2015, 9:59
Località: Brescia

0
voti

[5] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentefirefox » 24 giu 2016, 10:43

Grazie mille! :ok:
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[6] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentefirefox » 28 giu 2016, 9:55

Piccola curiosità: se conosco la potenza frigorifera e so che mi serve per un certo periodo di tempo, per valutare l'energia frigorifera necessaria moltiplico la potenza frigorifera per il tempo. Per valutare invece l'energia elettrica consumata dal compressore è corretto dividere l'energia frigorifera sudetta per il prodotto tra COP e rendimento elettrico del motore che aziona il compressore?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[7] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 giu 2016, 10:32

Il COP è il rapporto tra la potenza frigorifera (kWt) e la potenza elettrica assorbita (kWe) dal compressore.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[8] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentefirefox » 28 giu 2016, 10:56

Io ho sempre calcolato il COP come rapporto tra potenza frigorifera e potenza meccanica assorbita dal compressore. Per questo motivo adesso sto considerando il rendimento elettrico.
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[9] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 giu 2016, 11:18

Potenza meccanica assorbita dal compressore? Cos'è?
Nelle macchine frigorifere la sorgente a temperatura più alta riceve una quantità di calore

Q2 = Q1 + L

con L lavoro esterno assorbito dalla macchina (non erogato).
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[10] Re: Ciclo frigorifero

Messaggioda Foto Utentefirefox » 28 giu 2016, 13:41

Quindi una volta calcolata la potenza meccanica Pm richiesta dal compressore come portata del refrigerante per differenza di entalpia, per la valutare la potenza elettrica Pe assorbita dal compressore divido Pm per il rendimento elettrico del motore che aziona il compressore stesso. Di conseguenza il COP è pari al rapporto tra potenza frigorifera e Pe?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03