[1] Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto Utentesimp » 28 giu 2016, 16:46

Buongiorno.
I cavi EVAC (quelli con la guaina viola per intenderci) resistenti al fuoco devono essere posati in diverse tubazioni/canali o possono transitare con altri cavi (tipo rivelazione incendi, dati, energia..)?
Ciao
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 29 giu 2016, 9:37

In teoria quei cavi dovrebbero essere certificati CEI UNEL 36762 e pertanto potrebbero coesistere con i cavi di categoria 1, compresi quelli con grado di isolamento 0,6/1 kV.
Ci sono però da fare delle valutazione al fine di garantire le caratteristiche di trasmissività della linea, magari qualcuno più esperto sul forum ha la possibilità di dare qualche informazione in più.
Ultima modifica di Foto Utenteetec83 il 29 giu 2016, 9:48, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[3] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 giu 2016, 9:40

Ciao e grazie per la risposta.
Ok per i cavi energia. Ma possono transitare in un canale dove sono presenti solo cavi segnale?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[4] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2016, 10:03

Sono circuiti di sicurezza e pertanto devono transitare in condutture separate per costruzione o installazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 giu 2016, 13:31

Grazie Mike.
1) Ma quindi non possono viaggiare ad esempio con i cavi di TD?
2) E con i cavi dell'impianto di rivelazione fumi?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[6] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2016, 13:47

simp ha scritto:Grazie Mike.
1) Ma quindi non possono viaggiare ad esempio con i cavi di TD?
2) E con i cavi dell'impianto di rivelazione fumi?


Il riferimento della norma CEI 64-8 art. 563.1 riguarda l'indipendenza dei circuiti di alimentazione di sicurezza, i circuiti elettronici non rientrano nel campo di applicazione. Per quanto mi riguarda i circuiti di sicurezza li ho sempre tenuti separati tramite canalizzazioni proprie o utilizzando cavi resistenti al fuoco. Ragionando non ravviso rischi particolari di interdipendenza per guasto qualora fossero installati assieme ai cavi di TD o rivelazione fumi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto Utentesimp » 29 giu 2016, 14:55

ok. grazie :ok:
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[8] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 lug 2016, 12:21

Mike ha scritto:
simp ha scritto:Grazie Mike.
1) Ma quindi non possono viaggiare ad esempio con i cavi di TD?
2) E con i cavi dell'impianto di rivelazione fumi?


Il riferimento della norma CEI 64-8 art. 563.1 riguarda l'indipendenza dei circuiti di alimentazione di sicurezza, i circuiti elettronici non rientrano nel campo di applicazione. Per quanto mi riguarda i circuiti di sicurezza li ho sempre tenuti separati tramite canalizzazioni proprie o utilizzando cavi resistenti al fuoco. Ragionando non ravviso rischi particolari di interdipendenza per guasto qualora fossero installati assieme ai cavi di TD o rivelazione fumi.


Ciao, quindi se utilizzo cavi resistenti al fuoco posso utilizzare la stessa conduttura (ho visto l'"o")
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[9] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 lug 2016, 13:09

Senza entrare nel merito della funzionalità ,secondo me il riferimento principale non è la 64-8 ma la UNI 9795, che specifica "I cavi conformi alla CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con cavi energia utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V".
Poi la medesima 9795 specifica che il semplice impiego di cavi CEI 20-105non è sufficiente ma bisogna verificare la compatibilità dei parametri trasmissivi del cavo con quelli richiesti dal produttore degli apparati.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[10] Re: Separazione cavi Evac

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 lug 2016, 14:36

atomorama ha scritto:Ciao, quindi se utilizzo cavi resistenti al fuoco posso utilizzare la stessa conduttura (ho visto l'"o")


Sì, ma in questo caso bisogna garantire anche la compatibilità elettromagnetica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti