devo presentare uno schema di una cabina di trasformazione con 2 trasformatori da 1000 kVA (uno è di riserva)
Mi è stato chiesto espressamente che ciascun trasformatore abbia un proprio interruttore automatico oltre al DG.
Vi chiedo:
per il DG ho considerato una bobina di sgancio a minima tensione con un UPS. Per gli interruttori dei singoli trafo, cosa conviene usare una bobina di minima o di massima???
Grazie!
Vins
Cabina con 2 TRAFO.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Anche per il DG non è obbligatorio prevedere la bobina di minima tensione (si puo optare per bobina a lancio e protezione con data logger) , i due interruttori a protezione dei trafo possono tranquillamente avere la sola bobina a lancio di corrente. Ma se uno proprio vuole puo mettere anche le bobine di minima dappertutto , sono scelte che deve fare il progettista e qualunque scelta è valida se chi le fa ha le sue motivazioni
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)