[1] Cabina con 2 TRAFO.

Messaggioda Foto UtenteVins1970 » 11 lug 2016, 11:31

Gentili amici del forum,

devo presentare uno schema di una cabina di trasformazione con 2 trasformatori da 1000 kVA (uno è di riserva)

Mi è stato chiesto espressamente che ciascun trasformatore abbia un proprio interruttore automatico oltre al DG.

Vi chiedo:

per il DG ho considerato una bobina di sgancio a minima tensione con un UPS. Per gli interruttori dei singoli trafo, cosa conviene usare una bobina di minima o di massima???

Grazie!
Vins
Avatar utente
Foto UtenteVins1970
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 nov 2008, 18:40

0
voti

[2] Re: Cabina con 2 TRAFO.

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 lug 2016, 12:11

Anche per il DG non è obbligatorio prevedere la bobina di minima tensione (si puo optare per bobina a lancio e protezione con data logger) , i due interruttori a protezione dei trafo possono tranquillamente avere la sola bobina a lancio di corrente. Ma se uno proprio vuole puo mettere anche le bobine di minima dappertutto , sono scelte che deve fare il progettista e qualunque scelta è valida se chi le fa ha le sue motivazioni