[11] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 lug 2016, 11:08

Il differenziale funziona ugualmente sia collegato monofase o trifase
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[12] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase

Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 19 lug 2016, 11:35

E' proprio quello che pensavo anch'io, ciò che fa nascere il flusso magnetico nel toroide è lo squilibrio fra i conduttori. In questo caso l'unico squilibri possibile è con il neutro.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteSuPREmEBoXTeR
0 2
 
Messaggi: 24
Iscritto il: 6 lug 2011, 14:24

0
voti

[13] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 lug 2016, 11:44

Ne approfitto anch'io e mi aggancio alla discussione.

Vorrei utilizzare un MT+blocco differenziale quadripolare che alimenterebbe un motore (quindi senza neutro).
E' possibile collegarlo permettendo anche il corretto funzionamento del differenziale e relativo tasto di prova?
Riassumendo vorrei collegare un MTD 4 poli ad un carico 3 poli.

Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[14] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 lug 2016, 11:55

Per il funzionamento del tasto prova devi verificare che il collegamento della resistenza interna sia su fase fase o su fase neutro se il Mtd è quadripolare
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[15] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 lug 2016, 11:58

Sui blocvhi diff. Dovrebbe esserci lo schema con indicato il collegamento della resistenza
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[16] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 lug 2016, 15:16

su un vecchio catalogo ho visto che il circuito di prova è collegato fra il secondo ed il terzo polo. QUindi direi che sicuramente è collegato fra due fasi.
A questo punto dovrebbe funzionare correttamente anche evitando il collegamento del neutro.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870