atomorama » 26 lug 2016, 18:01
Mike ha scritto:atomorama ha scritto:La manutenzione straordinaria si intende come "rinnovo e/o sostituzione", se aggiungo un interruttore e nuove linee non mi torna.
E' tutto ben codificato nella guida CEI 0-3 e 0-3V1, anche se non è più in vigore perché riferita alla ex L. 46/90 è tuttora valida in quanto unico riferimento visto che i DM 37/08 ricalca la L. 46/90 e DPR 447/91.
Grazie per la risposta sibillina: in questo caso quindi è ampliamento o manutenzione straordinaria?

-

atomorama
809
1
3
8
- Sostenitore

-
- Messaggi: 875
- Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04
da
Mike » 27 lug 2016, 9:03
atomorama ha scritto:Grazie per la risposta sibillina: in questo caso quindi è ampliamento o manutenzione straordinaria?
atomorama ha scritto:Se non ci riusciamo significa che la normativa è talmente fumosa da essere inutilizzabile.
A me risulta chiara.
- Allegati
-

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
Danielex » 27 lug 2016, 11:54
atomorama ti stai complicando la vita.
Partiamo dall'inzio: cos'è un
circuito?
-

Danielex
5.344
3
4
8
- Master

-
- Messaggi: 3870
- Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18
da
iosolo35 » 27 lug 2016, 13:23
Scusa ma che differenza c'è tra l'immagine che ho pubblicato io in post.3 e quella pubblicata da
Mike in post.25? per me è la stessa....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
-

iosolo35
51,6k
7
11
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 4111
- Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
- Località: Trento
da
Mike » 27 lug 2016, 13:36
atomorama ha scritto:A me non proprio: se aggiungo un interruttore e punti luce-prese non è più un circuito esistente...
Se per "interruttore" intendi "dispositivo di protezione" e di conseguenza nuova conduttura sei in presenza di un "ampliamento", altrimenti se intendi comando punto luce rientri in manutenzione straordinaria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k
7
10
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-
da
atomorama » 27 lug 2016, 16:09
Mike ha scritto:atomorama ha scritto:A me non proprio: se aggiungo un interruttore e punti luce-prese non è più un circuito esistente...
Se per "interruttore" intendi "dispositivo di protezione" e di conseguenza nuova conduttura sei in presenza di un "ampliamento", altrimenti se intendi comando punto luce rientri in manutenzione straordinaria.
Chiaro e limpido sir, come avevo interpretato io!
Grazie a tutti!

-

atomorama
809
1
3
8
- Sostenitore

-
- Messaggi: 875
- Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica