[21] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 26 lug 2016, 18:01

Mike ha scritto:
atomorama ha scritto:La manutenzione straordinaria si intende come "rinnovo e/o sostituzione", se aggiungo un interruttore e nuove linee non mi torna.


E' tutto ben codificato nella guida CEI 0-3 e 0-3V1, anche se non è più in vigore perché riferita alla ex L. 46/90 è tuttora valida in quanto unico riferimento visto che i DM 37/08 ricalca la L. 46/90 e DPR 447/91.



Grazie per la risposta sibillina: in questo caso quindi è ampliamento o manutenzione straordinaria?

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[22] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2016, 9:03

atomorama ha scritto:Grazie per la risposta sibillina: in questo caso quindi è ampliamento o manutenzione straordinaria?

atomorama ha scritto:Se non ci riusciamo significa che la normativa è talmente fumosa da essere inutilizzabile.


A me risulta chiara.
Allegati
Senza nome.png
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[23] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 lug 2016, 11:20

A me non proprio: se aggiungo un interruttore e punti luce-prese non è più un circuito esistente...
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[24] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 27 lug 2016, 11:32

Visto che inserisci nuove protezioni elettriche (nuovi interruttori su quadro) e nuova linea da quadro elettrico esistente, l'intervento costituisce ampliamento
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

1
voti

[25] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 lug 2016, 11:54

Foto Utenteatomorama ti stai complicando la vita.
Partiamo dall'inzio: cos'è un circuito?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

3
voti

[26] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 lug 2016, 13:00

Ecco la definizione dalla CEI 64-8, forse adesso è ancora più chiaro
circuito.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[27] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 lug 2016, 13:23

Scusa ma che differenza c'è tra l'immagine che ho pubblicato io in post.3 e quella pubblicata da Foto UtenteMike in post.25? per me è la stessa....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[28] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2016, 13:36

atomorama ha scritto:A me non proprio: se aggiungo un interruttore e punti luce-prese non è più un circuito esistente...


Se per "interruttore" intendi "dispositivo di protezione" e di conseguenza nuova conduttura sei in presenza di un "ampliamento", altrimenti se intendi comando punto luce rientri in manutenzione straordinaria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[29] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 lug 2016, 13:37

:ok:
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[30] Re: Bar con modifiche interne

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 lug 2016, 16:09

Mike ha scritto:
atomorama ha scritto:A me non proprio: se aggiungo un interruttore e punti luce-prese non è più un circuito esistente...


Se per "interruttore" intendi "dispositivo di protezione" e di conseguenza nuova conduttura sei in presenza di un "ampliamento", altrimenti se intendi comando punto luce rientri in manutenzione straordinaria.



Chiaro e limpido sir, come avevo interpretato io!

Grazie a tutti!

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04