[41] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 18:13

Le norme insegnano e vanno rispettate.
La legge non ammette ignoranza.
Se un infisso non presenta una resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm non necessuta di essere collegato elettricamente con la terra.
Se invece presenta un valore inferiore a 1000 ohm in ambienti ordinari deve essere connesso elettricamenre con la terra.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[42] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 16 feb 2009, 18:25

...nn si riesce a stabilire un dialogo con te.. io abbandono
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[43] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 18:30

foxone1978 ha scritto:...nn si riesce a stabilire un dialogo con te.. io abbandono


ok
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[44] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteIvape » 16 feb 2009, 19:01

Per me Romeo è un politico, tante parole ma capacità di ragionare con la propria testa.......
Avatar utente
Foto UtenteIvape
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 20 mar 2008, 9:33

0
voti

[45] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 19:06

Ivape ha scritto:Per me Romeo è un politico, tante parole ma capacità di ragionare con la propria testa.......

Non sono un politico ma un tecnico e se vogliamo ragionare facciamolo pure ma su esempi concreti e nel rispetto della regola dell'arte e dei contenuti tecnici.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[46] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 feb 2009, 21:13

scusa tanto......ma in che modo può andare in tensione una finestra?
Avatar utente
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 336
Iscritto il: 12 mag 2006, 16:47

0
voti

[47] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 21:23

Per evitare perdite di tempo prima vedi il seguente link e poi parliamo.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=792
Il problema non è come va in tensione una finestra ma è il valore di resistenza che presenta verso terra che come descritto sul limk risulta pericoloso.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[48] Re: messa a terra

Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 feb 2009, 22:26

il problema è proprio quello, la finesta non andrà mai in tensione...per il ragionamento che fai tu dovresti mettere a terra anche i bulloni della tavoletta del water!
Avatar utente
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 336
Iscritto il: 12 mag 2006, 16:47

0
voti

[49] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2009, 18:29

Romeo ha scritto:QUALE è LA DISTANZA TRA LE MASSE ELETTRICHE E LA SCAFFALATURA?
CI SONO APPARECCHIATURE ELETTRICHE MONTATE SULLA SCAFFALATURA?


La distanza è pari a zero, le apparecchiature elettriche sono montate sulla scaffalatura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[50] Re: messa a terra

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 17 feb 2009, 19:26

Se sulla struttura metallica, sono installati componenti elettrici con il solo isolamento principale la scaffalatura deve essere connessa a terra.

Se sulla struttura metallica, sono installati componenti aventi un isolamento doppio allora la struttura non va connessa a terra.

Rimane il fatto che per ragioni di protezione elettrica contro i contatti indiretti, sarebbe meglio, vista l’estensione della struttura metallica, procedere al suo collegamento a terra per evitare qualsiasi problema connesso con guasti di apparecchiature che dovessero essere sostituite nel futuro e non rispondenti al doppio isolamento.
Spero che questa mia risposta sia un semplice contributo per chiarire finalmente il problema.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente