Le norme insegnano e vanno rispettate.
La legge non ammette ignoranza.
Se un infisso non presenta una resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm non necessuta di essere collegato elettricamente con la terra.
Se invece presenta un valore inferiore a 1000 ohm in ambienti ordinari deve essere connesso elettricamenre con la terra.
messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
[43] Re: messa a terra
foxone1978 ha scritto:...nn si riesce a stabilire un dialogo con te.. io abbandono
ok
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
[44] Re: messa a terra
Per me Romeo è un politico, tante parole ma capacità di ragionare con la propria testa.......
0
voti
[45] Re: messa a terra
Ivape ha scritto:Per me Romeo è un politico, tante parole ma capacità di ragionare con la propria testa.......
Non sono un politico ma un tecnico e se vogliamo ragionare facciamolo pure ma su esempi concreti e nel rispetto della regola dell'arte e dei contenuti tecnici.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
[47] Re: messa a terra
Per evitare perdite di tempo prima vedi il seguente link e poi parliamo.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=792
Il problema non è come va in tensione una finestra ma è il valore di resistenza che presenta verso terra che come descritto sul limk risulta pericoloso.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=792
Il problema non è come va in tensione una finestra ma è il valore di resistenza che presenta verso terra che come descritto sul limk risulta pericoloso.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
[49] Re: messa a terra
Romeo ha scritto:QUALE è LA DISTANZA TRA LE MASSE ELETTRICHE E LA SCAFFALATURA?
CI SONO APPARECCHIATURE ELETTRICHE MONTATE SULLA SCAFFALATURA?
La distanza è pari a zero, le apparecchiature elettriche sono montate sulla scaffalatura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[50] Re: messa a terra
Se sulla struttura metallica, sono installati componenti elettrici con il solo isolamento principale la scaffalatura deve essere connessa a terra.
Se sulla struttura metallica, sono installati componenti aventi un isolamento doppio allora la struttura non va connessa a terra.
Rimane il fatto che per ragioni di protezione elettrica contro i contatti indiretti, sarebbe meglio, vista l’estensione della struttura metallica, procedere al suo collegamento a terra per evitare qualsiasi problema connesso con guasti di apparecchiature che dovessero essere sostituite nel futuro e non rispondenti al doppio isolamento.
Spero che questa mia risposta sia un semplice contributo per chiarire finalmente il problema.
Se sulla struttura metallica, sono installati componenti aventi un isolamento doppio allora la struttura non va connessa a terra.
Rimane il fatto che per ragioni di protezione elettrica contro i contatti indiretti, sarebbe meglio, vista l’estensione della struttura metallica, procedere al suo collegamento a terra per evitare qualsiasi problema connesso con guasti di apparecchiature che dovessero essere sostituite nel futuro e non rispondenti al doppio isolamento.
Spero che questa mia risposta sia un semplice contributo per chiarire finalmente il problema.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)