Salve a tutti.
Volevo effettuare un collegamento TT in un impianto servito solo da un gruppo elettrogeno.
Si devono rispettare distanze minime fra il mio impianto con sistema di messa a terra ed Il dispersore del gruppo con neutro collegato a terra ?
Gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
Non ci sono distanze di rispetto specifiche, bisogna accertarsi che le masse (e masse estranee) collegate ai rispettivi impianti di terra separati, non siano raggiungibili contemporaneamente da un persona, in tutte le condizioni: ordinaria e manutenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Li puoi collegare, pero' diventa un sistema TN.
Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?
Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:Li puoi collegare, pero' diventa un sistema TN.
No, diventa TN se distribuisci il PE.
elettrosiculo ha scritto:Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?
Non capisco... Il gruppo elettrogeno funziona sempre? Solo in emergenza? perché lo vuoi in TT?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:funziona sempre
Allora perché vuoi distribuirlo in TT? A maggior ragione ha più senso distribuire in TN-S.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.
sto approfondendo in merito.
Posso chiedervi dove trovo degli esempi o dei compiti svolti per un sitema tn S?
sto approfondendo in merito.
Posso chiedervi dove trovo degli esempi o dei compiti svolti per un sitema tn S?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
0
voti
elettrosiculo ha scritto:il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.
Semplificando, il coordinamento è maggiormente garantito con il TN che con il TT, devi distribuire i 5 conduttori 3F+N+PE e se avevi già il differenziale per il TT non serve che tu faccia altro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:elettrosiculo ha scritto:il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.
Semplificando, il coordinamento è maggiormente garantito con il TN che con il TT, devi distribuire i 5 conduttori 3F+N+PE e se avevi già il differenziale per il TT non serve che tu faccia altro.
Grazie mille Mike, cerchero' di approfondire e farmi venire un po di dubb
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)