[1] Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 ago 2016, 13:18

Salve a tutti.
Volevo effettuare un collegamento TT in un impianto servito solo da un gruppo elettrogeno.
Si devono rispettare distanze minime fra il mio impianto con sistema di messa a terra ed Il dispersore del gruppo con neutro collegato a terra ?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[2] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ago 2016, 13:23

Non ci sono distanze di rispetto specifiche, bisogna accertarsi che le masse (e masse estranee) collegate ai rispettivi impianti di terra separati, non siano raggiungibili contemporaneamente da un persona, in tutte le condizioni: ordinaria e manutenzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 1 ago 2016, 13:29

Domanda: non si possono collegare insieme i due impianti di dispersione?
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[4] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 ago 2016, 16:56

Li puoi collegare, pero' diventa un sistema TN.
Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[5] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ago 2016, 17:02

elettrosiculo ha scritto:Li puoi collegare, pero' diventa un sistema TN.


No, diventa TN se distribuisci il PE.

elettrosiculo ha scritto:Posso avere all' interno del locale gruppo dove devo installare delle prese ed un quadretto un sistema TN S e poi fuori il locale gruppo il sistema TT?


Non capisco... Il gruppo elettrogeno funziona sempre? Solo in emergenza? perché lo vuoi in TT?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 1 ago 2016, 17:05

funziona sempre
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[7] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ago 2016, 17:35

elettrosiculo ha scritto:funziona sempre


Allora perché vuoi distribuirlo in TT? A maggior ragione ha più senso distribuire in TN-S.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 2 ago 2016, 21:26

il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.
sto approfondendo in merito.
Posso chiedervi dove trovo degli esempi o dei compiti svolti per un sitema tn S?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[9] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2016, 9:05

elettrosiculo ha scritto:il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.


Semplificando, il coordinamento è maggiormente garantito con il TN che con il TT, devi distribuire i 5 conduttori 3F+N+PE e se avevi già il differenziale per il TT non serve che tu faccia altro.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 3 ago 2016, 11:03

Mike ha scritto:
elettrosiculo ha scritto:il motivo del TT era dettata dalla poca conoscenza degli impianti TN, sopratutto nel coordinare le protezioni.


Semplificando, il coordinamento è maggiormente garantito con il TN che con il TT, devi distribuire i 5 conduttori 3F+N+PE e se avevi già il differenziale per il TT non serve che tu faccia altro.


Grazie mille Mike, cerchero' di approfondire e farmi venire un po di dubb :lol: , che postero' a breve.