[1] Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utentealienspice » 22 ago 2016, 13:18

Buongiorno a tutti,
parto da un simpatico aneddoto per concludere con una richiesta di informazione....

Stiamo allestendo le tecnologie (audio - video - luci) per un concerto in area a cielo aperto aperta al pubblico (un parco) dove ci viene fornita una struttura (palco coperto) e una fornitura di corrente (trifase + N + T su presa interbloccata 63A).
Una volta montato tutto ci rendiamo conto che toccando la struttura del palco e la terra (la linguetta di terra di una presa shucko) arrivano dei discreti tironi (poi misurati in 80 V).
Verifico la messa a terra del palco equipotenziale con l'impianto elettrico (mi hanno insegnato da piccolo che i corpi metallici estranei devono essere messi a terra) e guarda caso non è connessa... capita, lavorando.... anche se non dovrebbe capitare.

Appena passata la CCVLPS faccio notare la mancanza all'elettrico. L'elettrico mi ha risposto dicendomi: "il progettista ha detto di non collegarla"..... prendo un respirone.... cerco l'ingegnere che ha redatto tutta la documentazione della manifestazione e gli chiedo lumi... stessa risposta.... non serve, dice il progettista.

Ora.... prima di andare ad incontrare questo progettista per chiedergli per quale motivo, secondo la sua fine mente, avessi tensione tra terra e palco (forse pensava che il palco fosse un totem senza utilizzi pratici).... avrei bisogno dei riferimenti normativi che obbligano al collegamento equipotenziale verso terra delle masse estranee metalliche; ho provato a cercare sul web ma mi escono sempre delle regole tecniche senza riferimenti normativi.

Ringrazio fin da ora chiunque possa aiutarmi.... certi professionisti devono essere per forza pubblicamente sputt...ti prima che la loro ignoranza arrechi seri danni a qualcuno.

Buona giornata a tutti!


P.s. inutile questionare sul fatto che ci dovesse essere un collaudo all'impianto e alla terra dopo la fornitura perché è tutto basato su Powerbox certificati CE all'origine e cavi e utilizzatori anch'essi marcati CE.
Avatar utente
Foto Utentealienspice
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 21 mar 2010, 1:02

0
voti

[2] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ago 2016, 13:32

La terra dell'impianto elettrico è veramente connessa ad una palina?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utentemir » 22 ago 2016, 13:37

alienspice ha scritto: avrei bisogno dei riferimenti normativi che obbligano al collegamento equipotenziale verso terra delle masse estranee metalliche;

Ora in tema di Normativa credo sia opportuno invocare il Guru Foto UtenteMike che saprà senza ombra di dubbio indicarti i corretti riferimenti Normativi, nel frattempo puoi dare un'occhiata a questi due thread :uno e due, e volendo utilizzare la funzione "Cerca" in alto a dx potrai trovare altre info. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[4] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utentealienspice » 22 ago 2016, 14:00

SediciAmpere ha scritto:La terra dell'impianto elettrico è veramente connessa ad una palina?

si lo era, con tanto di certificazione (non l'ho letta ma l'ho vista passare in commissione)


Grazie dei link MIR... sempre interessanti, anche per chi ci lavora quotidianamente
Avatar utente
Foto Utentealienspice
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 21 mar 2010, 1:02

0
voti

[5] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 ago 2016, 14:10

alienspice ha scritto: poi misurati in 80 V

sembrerebbero i tipici 110V che si creano quando la terra non è collegata, a causa dei filtri di rete all'interno degli utilizzatori
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

2
voti

[6] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2016, 14:38

L'obbligo della messa a terra riguarda:
- masse
- masse estranee
- protezione dalle scariche atmosferiche
- altro (per esempio atex, terra funzionale, scariche elettrostatiche).

Si può tranquillamente escludere sia una massa, se all'esterno può essere una massa estranea, escluderei tutto il resto.
Per sapere se è una massa estranea bisogna misurare la resistenza di terra tra la struttura del palco e il terreno, se è inferiore a 1 MOhm kohm è una massa estranea e si deve collegare a terra (basta un punto unico), altrimenti no.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utentealienspice » 22 ago 2016, 14:49

si, essendo la struttura del palco di ferro zincato appoggiata direttamente a terra, la resistenza era ben al di sotto del Mohm.

Sai dirmi quali norme parlano delle masse estranee?
Ultima modifica di Foto Utentealev il 22 ago 2016, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione integrale messaggio precedente
Avatar utente
Foto Utentealienspice
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 21 mar 2010, 1:02

0
voti

[8] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ago 2016, 15:15

alienspice ha scritto:Sai dirmi quali norme parlano delle masse estranee?


CEI 64-8, la definizione di massa estranea la trovi sull'art. 23.3.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[9] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utentealienspice » 22 ago 2016, 15:51

grazie
Avatar utente
Foto Utentealienspice
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 21 mar 2010, 1:02

3
voti

[10] Re: Messa a terra dei corpi estranei metallici

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 22 ago 2016, 16:26

Mike ha scritto:...se è inferiore a 1 MOhm è una massa estranea e si deve collegare a terra ...

Chiedo scusa, ma il limite non era 1 kΩ?